找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 8598|回复: 41

分析软化不合格问题(连载)

[复制链接]
发表于 2009-9-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张文杰 于 2009-9-18 17:34 编辑

这是本人遇到一案例;现在原因已经找到。根据我的描述,大家也来分析一下。共同探讨交流。
设备为2007年10月安装  12月使用。地点为延安北100公里左右,水源为山区泉水;原水硬度当时不太清楚。原水水质较浑浊,所以软水设备前加有石英砂过滤设备(双层石英砂)不过过滤后水质还是不是太干净(悬浮物可能小于5)。
设备基本配置 2900系统6#(同时出水)  900*2200树脂罐    25公斤*20袋*2罐    500L盐筒       单罐设定产水80方 。
设备运行三个月后才检测水质发现严重不合格(1-2mmol/L),锅炉内部有严重松散软垢(最厚处达到10-12CM,表层为暗红色 内部为石灰状)技术到现场发现石英砂过滤器漏砂,导致控制器再生阀芯内格栅破损无法使用;后将两阀合并修理为一台,结果为0.1-0.04mmol/L,之后频繁再生结果无变化。后怀疑控制器密封问题,要求甲方更换格栅,因为资金问题搁置至现在。(期间甲方将原设备恢复启用水质小于0.01mmol/L,原设备为双(铁)罐;  平面阀控制)
   现经过协商将两套设备再生阀芯包括格栅;O型圈及下阀芯格栅O型圈全部换新,再生一次后出水0.06最好为0.03(短暂)。人工控制再生为反洗20分;进盐30分(排污口10分见盐)接下来进行人工小清洗大约8分,后14分大冲洗。

以上为第一次处理结果,可以说很不理想。到现在为止,大家根据以上结果分析,应该是什么原因???


本次发帖主要目的是为大家现场实际操作方面需要考虑的相关因素,及解决方法。看看大家遇到此类问题是如何考虑;怎样的分析思路。集思广益!!!


补充:因山区化验条件限制,原水(甲方讲)7-8个硬度

补充:老设备类似于


发表于 2009-9-18 09:16 | 显示全部楼层
张教授回来了.
发表于 2009-9-18 09:41 | 显示全部楼层
最好自己做个原水水质测试,分析应该是原水含盐量很高(测TDS值),我曾遇到过好几个这中情况,用户先前用国产的这种自动软水器能处理的很好的水质,更换新的进口软化器后水质就调不到原来好了,测原水后才知道是怎么回事了。国产的这种软化水设备有两柱或四柱的,柱还可以根据水质硬度加高一到两段,各工作周期可根据水质灵活设置,四柱时两柱串联产水,相当于二级软化,在处理高硬度水时的确效果很好。
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:19 | 显示全部楼层
张教授回来了.
飞扬在天 发表于 2009-9-18 09:16



 楼主| 发表于 2009-9-18 10:23 | 显示全部楼层
最好自己做个原水水质测试,分析应该是原水含盐量很高(测TDS值),我曾遇到过好几个这中情况,用户先前用国产的这种自动软水器能处理的很好的水质,更换新的进口软化器后水质就调不到原来好了,测原水后才知道是怎么 ...
txbyxtjw 发表于 2009-9-18 09:41



坛里还是很冷呀!!我原本想大伙讨论中相互学习呢。


原水TDS值   测试为310
发表于 2009-9-18 11:03 | 显示全部楼层
“因山区化验条件限制,原水(甲方讲)7-8个硬度”;这个硬度TDS值怎么会这么低呢?要这么低水质做不下来,只有看树脂或控制器是否有问题了!
发表于 2009-9-18 14:02 | 显示全部楼层
前来学习,小水滴没什么建设性意见。
发表于 2009-9-18 15:12 | 显示全部楼层
"设备基本配置 2900系统6#(同时出水)  900*2200树脂罐    25公斤*20袋*2罐    500L盐筒       单罐设定产水80方 。"运行几小时的产水量?
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 张文杰 于 2009-9-18 17:29 编辑
"设备基本配置 2900系统6#(同时出水)  900*2200树脂罐    25公斤*20袋*2罐    500L盐筒       单罐设定产水80方 。"运行几小时的产水量?
wdj99396 发表于 2009-9-18 15:12


20t/h
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:28 | 显示全部楼层
“因山区化验条件限制,原水(甲方讲)7-8个硬度”;这个硬度TDS值怎么会这么低呢?要这么低水质做不下来,只有看树脂或控制器是否有问题了!
txbyxtjw 发表于 2009-9-18 11:03


后来实测4.08


大家的思路都不错,看看还有没有其他方面的问题。
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:37 | 显示全部楼层
10# 张文杰


现在考虑树脂和控制器问题,应该考虑那几个方面??
发表于 2009-9-18 22:49 | 显示全部楼层
和你一样,有过亲身经历,很多人都反应老式软水效果好,而全自动形同虚设。
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 张文杰 于 2009-9-19 11:47 编辑
和你一样,有过亲身经历,很多人都反应老式软水效果好,而全自动形同虚设。
深井水 发表于 2009-9-18 22:49



表面看上去一样,其实还是有原因的。。


关于控制器问题,本人也考虑过。控制器修理过程是:第一次将两台问题阀芯组装为一台,结果水质不合格(0.1左右)。
第二次将两台控制器格栅;O型圈及活塞全部更换为全新(除两台下活塞外),在更换过程中,因为管道原因只测试主控制器,结果0.02(最好)过程为反洗5分,吸盐时间40分左右(没有进行慢洗);然后正洗14分钟。运行10分后水质0.02,连续出水2小时0.02-0.03
    本次测试基本正常,收工回家。

两天后副罐管路完毕,试水不合格(0.08)。其他技术到现场反复再生最后结果0.02,但大部分时间不合格0.05-0.06。时间两天。

后甲方运行观察5天后,结果为最好0.06

到目前为止大家考虑原因是??????
发表于 2009-9-19 16:20 | 显示全部楼层
很简单,1,进水硬度是否太高,太高不能做单级;2,吸烟时间太短,没有充分置换,调高点;3,O型圈是否无泄漏;4,布水器密封圈是否捅烂;5,再生用盐有无问题,这五个问题解决了,就没有什么事了,保证合格。
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:20 | 显示全部楼层
再次到现场,分析几点原因:1.树脂受微生物污染。2.控制器阀芯密封问题(毕竟是手工修复)。 3.中心管与控制器密封串水。4.树脂层高太低(1.2m)

首先排除树脂问题方法是(打开副罐):打开罐体添加树脂200公斤;然后将中心管缠绕生料带(没办法的办法)。再生开始:1.反洗20分钟      2.吸盐30分      3.慢洗10分    4.正洗16分  (再生前;盐筒干盐高度15公分)
结果:出水0.03     10分钟后0.02 (之后一直在0.04-0.02之间徘徊)。出水3小时后达到小于0.01,此后连续出水(小于0.01)3.5小时,因水箱已满停止运行。
然后为节约时间,将控制器再次启动再生。本次启动为自动运行:1.反洗10分钟   2.吸盐及慢洗70分   3.正洗14分   (耗盐一包左右)

结果:0.1      等待30分钟后0.06   马上再次进行再生,加盐5包(通过搅拌提高盐浓度)再生结束结果0.08
此后一直0.05-0.08徘徊(合计试验产水6小时关闭)
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:26 | 显示全部楼层
很简单,1,进水硬度是否太高,太高不能做单级;2,吸烟时间太短,没有充分置换,调高点;3,O型圈是否无泄漏;4,布水器密封圈是否捅烂;5,再生用盐有无问题,这五个问题解决了,就没有什么事了,保证合格。
minliwxf 发表于 2009-9-19 16:20


再生用盐没问题
发表于 2009-9-21 11:44 | 显示全部楼层
15# 张文杰
如果是我,我不会怀疑中心管或密封圈的问题,如果这里有问题,出水水质不会这么好。
我的疑问是
1,罐体是铁罐还是玻璃钢罐。
2,水源中的铁离子含量。
3,盐的品质问题,粗盐还是细盐。
4,慢洗的时间太短,或流速过快。
5,是否有砂垫层,砂存不存在品质问题。
其它暂时没想到。
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:47 | 显示全部楼层
15# 张文杰  
如果是我,我不会怀疑中心管或密封圈的问题,如果这里有问题,出水水质不会这么好。
我的疑问是
1,罐体是铁罐还是玻璃钢罐。
2,水源中的铁离子含量。
3,盐的品质问题,粗盐还是细盐。
4,慢洗 ...
bear.wu 发表于 2009-9-21 11:44




1.罐体为玻璃钢
2.水源铁离子没有考虑,原因为旧设备365天*4年树脂出水正常(主要基于此,才没有考虑铁离子)
3.盐为定边盐,此盐绝对没问题(经过长期考证过)
4.慢冲洗达到40分,还是一样。如果说慢冲洗.........??? 应该不会吧!
5.没有垫层
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:59 | 显示全部楼层
其实到目前来说,树脂问题完全可以排除。但控制器及水源   或药剂问题就更加突出了,后来为验证,采用换新控制器试验;结果出水还是0.05-0.06

到目前来说,我基本已经不考虑是设备问题了。
发表于 2009-9-21 15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 hairongwater 于 2009-9-21 15:38 编辑

19# 张文杰

盐水量不够。或者说是盐水浓度不够。总之,参与再生的总用盐量不够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-4-29 09:01 , Processed in 0.137412 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表