找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4717|回复: 16

[安装/使用] 锅炉又爆管了

[复制链接]
发表于 2009-9-16 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年上的4吨蒸汽锅炉,配的双罐400的软水,原水硬度2.4.一年到爆了两次管了,每次我去手动再生完出水就能合格,压力平时2公斤,再生时就1.8公斤。我怀疑是操作工总忘记加盐或原水含盐量高,建议甲方上变频又不投资。该怎么办哪?
发表于 2009-9-17 08:22 | 显示全部楼层
改善配件质量..
发表于 2009-9-17 09:50 | 显示全部楼层
1# 深井水

什么阀。
发表于 2009-9-17 10:52 | 显示全部楼层
手动再生出水合格,那么说明水压应该够,为什么要上变频,就算是水压不够也不用上变频,上个自动补水装置不就可以了吗?叫我上变频我也不干.
还是好好再分析一下,
或者把问题说详细点. 1# 深井水
发表于 2009-9-18 15:18 | 显示全部楼层
不爆管锅检所怎么生活?!
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:36 | 显示全部楼层
5000阀  自动补水装置怎么配置啊?我们好多设备都存在这个问题。敬请指教,不胜感激!
 楼主| 发表于 2009-9-18 22:42 | 显示全部楼层
想学习自动补水装置
发表于 2009-9-19 20:38 | 显示全部楼层
6# 深井水

5000型,不知道是时间的还是流量的?也不知道您是否加电磁阀了?
 楼主| 发表于 2009-9-20 16:50 | 显示全部楼层
流量型,没有电磁阀。
发表于 2009-9-21 11:22 | 显示全部楼层
如果没有出水电磁阀,再生过程中出水口会有硬水到水箱或锅炉去的,所以还是会结垢。
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:24 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢,下次再生时把出水阀门关掉。
发表于 2009-9-21 14:43 | 显示全部楼层
那到底该怎么自动关闭出水阀门呢
发表于 2009-9-21 15:04 | 显示全部楼层
加装一个电磁阀就解决问题。
发表于 2009-9-21 16:16 | 显示全部楼层
利用阀上的再生信号接点控制出水电磁阀,就可以自动控制出水了。
发表于 2009-9-21 16:56 | 显示全部楼层
汗...自动阀把这行业搞得......晕啊.
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:20 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
发表于 2011-7-30 11:14 | 显示全部楼层
如果吸盐没问题的话就是中心管短啦或者是树脂有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-5-4 16:51 , Processed in 0.108551 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表