找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3347|回复: 5

[进口产品] 请教:172阀门-20T/H软化水

[复制链接]
发表于 2006-3-3 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于20T/H双罐流量型软水器,一用一备
现在我们用172/480D2控制系统,1000的树脂罐,请教如何采取特殊设计可以确保20T/H的产水量!
发表于 2006-3-4 00:45 | 显示全部楼层
其实这样的罐体出水量达到要求是很容易的,只要保证 进水压力就OK了,但是为了系统的正常合理,应考虑进水硬度,出水硬度要求和树脂量。
很多人在配1000罐时装1000L树脂,那么这样的系统再生时就会不能充分达到希望的效果,因为172阀门的标准的配置没有那么大,再生时间不足以将这么多的树脂充分再生完,需要根据工程实施人员的技术能力和经验对系统的再生过程进行一些干预,这个特殊设计的确是不大可能直接通过简单的几句话来讲得很清楚而且可靠的。

建议在现场条件允许的情况下,换用950左右的罐体,只要保证上下布水器及进水压力足够,同样可以达到20t/h的流量要求。
如果非用1000的罐体,那么最好不要装太多树脂,也是可以的。
如果非要用特殊设计的方案,最好向有经验的工程公司购买相应的解决方案和服务,这个好象批发商和原厂都不愿意免费提供的
 楼主| 发表于 2006-3-15 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-3-4 00:45 发表
其实这样的罐体出水量达到要求是很容易的,只要保证 进水压力就OK了,但是为了系统的正常合理,应考虑进水硬度,出水硬度要求和树脂量。
很多人在配1000罐时装1000L树脂,那么这样的系统再生时就会不能充分达到希 ...


谢谢您的回复!
发表于 2006-5-19 16:06 | 显示全部楼层

回复 #1 tinacom 的帖子

讲的很专业,我们平常操作中经常碰到的或许就差异那么一点点。希望这方面以后有机会多向你请教。
发表于 2006-5-21 20:49 | 显示全部楼层
顶!支持2楼!没话说!!!
发表于 2006-5-24 12:24 | 显示全部楼层
最近碰到相同问题  有以上回答真是太好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-5-2 12:35 , Processed in 0.074669 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表