找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 7154|回复: 20

[咨询] 虚心求教 软水器使用问题若干

  [复制链接]
发表于 2009-6-29 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司纯水制造原理图


自来水-沙滤-原水箱-原水泵-炭滤-软水器-保安过滤器-高压泵-RO-RO水箱

软水器阀使用富来 2900 顺流控制阀 控制系统 3200NT     使用两个软水器 控制方式为  系统类型7流量及时(交替再生)

由于系统不是常时运行,RO水箱达到高水位后整个系统停止,软水器阀头断电。现在担心可能在软水器正要准备再生的时候,RO水箱水位到达高液位,软水器断电使其错过再生时间,导致软水器反冲洗不是太理想,
问题:
1.软水器阀头可否长期得电,是否会对其他方面产生影响。
2.软水器再生和正常产水可否使用同一个原水泵
3.系统容量和容量安全系数 之间的关系如何    是不是这样的:系统容量是系统再生要处理的水量  假设我设定的系统容量 C=200,  容量安全系数 cF=0 , 则软水器处理200立方米水后开始再生,如果cF=50  则软水器处理100立方米水后开始再生。
4.再生时RO产水电导率上升是否说明再生的软水器泄漏,部分水流入RO.
发表于 2009-6-29 20:34 | 显示全部楼层
对软水器刚接触不敢误导,对反渗透还是比较了解回答你4题:
你可以化验一下原水是否有变化,软水器泄露对反渗透的影响不是很明显
发表于 2009-6-30 09:07 | 显示全部楼层
1。软水器必须提供单独的长期稳定的不带开关控制的电源,这点阀门说明书上说得清清楚楚。
2。可以用同一水泵,RO标准前处理的水泵足够大了。
3。阀门控制器里设置的交换容量是树脂的总交换能力,需要与进水硬度进行计算从而得出周期产水量的,不过你对安全系数的理解是正确的。
4。再生时,如果RO继续工作,会造成RO机进水量变小,可能会影响出水电导率。当然如果上升的厉害才有可能是阀体潺泄漏。如果只是瞬间的,那是正常的。
 楼主| 发表于 2009-7-1 18:46 | 显示全部楼层
谢谢版竹对我的问题进行解答!
两台软水器, 一用一备,所以RO进水量是没有问题的。手动再生时RO产水的电导率上升的很厉害,判定应该是有泄漏。


单罐交换容量        Ce=Qe×Hi×St

单台交换器流量 Qe=Q/N   Q:用户要求 软水器总产水量  m3/h    N  软水器个数
                      HI   进水硬度   Mol/L
                     St    单罐连续运行时间
树脂的总交换容量是这样计算的吗?
发表于 2009-7-2 10:12 | 显示全部楼层
你的公式没错,不过这是用于设计和选型时用的。
发表于 2009-7-2 15:14 | 显示全部楼层
要乘以安全系数30%
发表于 2009-7-2 15:52 | 显示全部楼层
楼上的难得见一回啊,忙着数钞票呢?
发表于 2009-7-3 10:38 | 显示全部楼层
咳!!!穷的数硬币呢?
发表于 2009-7-3 14:27 | 显示全部楼层
知道1分钱有几个齿吗!?数硬币的:是中产阶级!做软化的:都应该数着齿花钱!

8# chenjinhai
发表于 2009-7-4 22:33 | 显示全部楼层
如果每次手动再生,都会发生电导率上升,说明再生时盐液没洗彻底,可以延长吸盐时间解决,尽量别直接加正吸时间    放心吧 不会有泄漏,FLECK活塞很脆弱 如果有那软水器就不会吸盐了

配纯水系统的软水器,原水泵最好加变频器,一是保证RO进水平稳,二是软水器吸盐时,原水泵可以降转数省电
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyang 于 2009-7-6 19:34 编辑

谢谢各位对我的问题的回复!

之前系统是两个同时运行的,因为当时设计的问题,只有RO产水的时候,阀头才有电。用手动对其中一个再生的时候,RO产水电导率一下有9US/CM左右上升到70US/CM左右,将软水器产水排放半个小时左右,RO产水电导率可恢复到正常的水平。  另我设置的再生的时间分别是:#1  10分钟反洗   #2  60分钟吸盐/慢洗 顺流     #3    10分钟快洗 顺流  #4  10分钟盐箱注水   


对于现有的软水器我想对其再生是的供水进行改善,一个方案是新增一台流量较小的水泵,我根据论坛中提供的软水器设计手册自己选型Q=6T/H    H=30-40m   的水泵

另一个方案是利用原来的水泵 Q=15T/H   H=40m  软水器直径900mm  高度1800mm  计划在RO不工作时将部分水直接排放,现在参考楼上的建议加装变频器,
最主要的问题是不知再生信号从那个微动开关中取   
DSC01939.JPG
可以从图中的微动开关中取吗?
发表于 2009-7-7 09:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-7-7 10:42 | 显示全部楼层
我建议你在找到根本原因之前不要盲目改系统。
1。你要弄清楚,电导率升高是在再生期间还是再生刚结束的时修。
2。如果是在再生期间,观察是在整个再生过程还是某一个动作期间。
3。2900再生时,是不应该有水到出水口的,你可以关掉再生的那个2900的出口的球阀,测一下这台2900再生时出水口有无出水。
4。检查你的排水管是否是单独排放到下水管里的,还是并联到了其它管路里,会不会有可能去到了回收管路里。
5。你的原水泵是15吨,估计你的反渗透是10吨的,为什么会两台2900同时运行,应改为一用一备才对。
4。为保证再生质量,可以加一台再生泵,这个在NT的电路板里应该有现成的信号。
发表于 2009-7-9 16:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 小腰精 于 2009-7-9 17:15 编辑

引用:<另一个方案是利用原来的水泵 Q=15T/H   H=40m  >
40m扬程的泵,在RO增压泵工作时,RO进水压力指针能上到0.5公斤都很难,因为砂 炭的压损很大,这就造成软水器工作压力很低,吸盐速度慢(如果吸盐慢到罐里盐水浓度不够的话,软水也是不合格的,顺流再生没办法),在吸盐程序时间过了,盐也洗不净,所以才出现你电导率上升的现象,另外这时注水量相应也是减少的,还非常可能出现软水产水不合格

到目前为止,FLECK还没改进这问题,注水量随压力变化,导致我们在设计时不得不按照系统在最低压力时计算注水时间,这样就使平均耗盐增加。如果改成用流量控制注水量,而不是时间就好了

楼上说的对,别急着改
你先把吸盐时间往上调,如果还是洗不净,再调正洗时间,这个问题就应该解决了,FLECK阀吸盐调到头是常有的事(99分钟)
发表于 2009-7-9 17:13 | 显示全部楼层
您说得太对啦!
只是注水时间如果改成流量的话,又要多加一个不怕盐的流量计!钱呀!
14# 小腰精
发表于 2010-5-26 13:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-8-15 17:17 | 显示全部楼层
回复 14# 小腰精


   
大佬,以您的经验,这种预处理的泵 扬程选多大最为合适, H=40M 还是更大的? 这样经2次过滤后进入软化罐的压力又有多大?
我们以前给别人做的,选用的是40米的泵。 流量是8t/h   最后直饮水出来的是 4t/h的。
发表于 2010-8-16 16:28 | 显示全部楼层
40米一般是够用的,RO泵工作时,RO进水口的压力表反映的压力不是实际的工作压力,所以并不是原水泵压力不够,而是因为RO泵将水抽走了,压力表无法如实反映操作压力。
发表于 2010-8-18 12:13 | 显示全部楼层
没事儿翻翻老贴子,向各位前辈再学习学习
发表于 2010-8-20 16:59 | 显示全部楼层
来学习一下经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-5-7 17:05 , Processed in 0.106538 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表