查看: 3069|回复: 6

[进口产品] 2850无硬水机头再生时出水口有生水流出

[复制链接]
发表于 2009-5-27 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好.安了台2850无硬水新控制器,开机试水发现再生的时侯出水口有生水流出,水量还挺大的.不知何原因.以前从没遇见过.望指点.谢谢各位.
发表于 2009-5-28 23:29 | 显示全部楼层
活塞卡东西了,拆下来看以下
发表于 2009-5-31 08:06 | 显示全部楼层
无硬水的再生时出口出硬水,那就是有硬水的吧?问一下你是如何知道那款阀是无硬水的,即然已出了这个问题,最好眼见为实,打开阀看看活塞真是无硬水吗? 1# 大海
 楼主| 发表于 2009-6-3 19:26 | 显示全部楼层
拆开阀芯发现有杂质卡在阀芯里,排除后修好,已正常工作.谢谢.
发表于 2009-6-4 08:37 | 显示全部楼层
看来问题不大,小毛病。 4# 大海
发表于 2009-6-22 10:19 | 显示全部楼层
你所说的阀芯是否指的是活塞部分
发表于 2009-6-22 12:52 | 显示全部楼层
当然了!