如果我用纯水作为Ro膜的原水, 请问, 还会有浓水产生么? 5 L! }7 d6 T* u. h4 b7 x
6 e* ^5 ^* G. ~( C8 @
是不是我就可以把浓水的那一路省掉了?
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:58 | 显示全部楼层
我靠, 检验水易网真实水平的帖子呀.
发表于 2009-5-21 18:40 | 显示全部楼层
假如是2级反渗透装置串联,可以把第一级反渗透的浓水作为第二级的进水,当然在第一级前面要加RO泵。
. y3 z" ^2 m2 C6 F0 ]
4 Z, g# s  B4 l6 ]& _浓水是肯定会有的,只是这样可以环保一些,节省排放。
! ]* X; @! L: p2 s$ u* p: w; Q9 E: B( k- a
并联4L进水,按照1:3的废水比,出水量:纯水1L,浓水3L.6 E$ O& x" ]% Q8 b
2 {0 A8 e' C5 b1 u; O- W$ p. y: e
串联4L进水,按照1:3的废水比,出水量:纯水1.75L,废水2.25L。
. Y2 e8 b. @4 P( a: l7 Y4 {: b4 y& m3 |8 r7 A# r5 k
如何把最后那点废水全部利用,菲猫的建议用RO来做,我觉得技术上貌似不可能。4 H6 |: ?; h- `! r: t2 v& X

1 ~! V5 l( v: n* n; `" R$ a* C' t& }RO肯定有浓水的。
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:31 | 显示全部楼层
菲猫 哈宾国呀?% j5 t1 {# ?. {' u- K

0 `/ E0 t6 T! D: O! z" A( z无关技术领域. 就是冒了这个想法. 想知道, 纯水进RO机,能不能把浓水那路给堵掉? % x+ r/ Z- X$ l& F9 S2 C, H+ g' C

  u' z3 O. a3 A! W' ^谢谢FTT同学呀. 虽然你的这个数据对我没什么帮助.
发表于 2009-5-21 21:12 | 显示全部楼层
菲猫 哈宾国呀?
/ P+ P. k8 \: D5 L+ k+ h2 S6 B! z8 Z
无关技术领域. 就是冒了这个想法. 想知道, 纯水进RO机,能不能把浓水那路给堵掉? ' y" B3 x. t( I
9 @' R1 `+ x' c
谢谢FTT同学呀. 虽然你的这个数据对我没什么帮助.
6 K. w" T% \- _9 R飞扬在天 发表于 2009-5-21 19:31

4 |' \$ x$ H7 R0 F$ p9 L5 v
9 S) U( m1 {  B- M0 a7 S$ N; E6 G, D
你把浓水堵死,那RO系统没有压差怎么产水?
发表于 2009-5-21 22:15 | 显示全部楼层
即使进水是纯水,也要有浓水排出的,只是回收率可以高一点。我想如果是进水是理想纯水的话,呵呵,那也就不用RO了
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞扬在天 于 2009-5-22 14:53 编辑 , Q' h9 u( i  `% J1 V1 d

+ V5 ?9 m& o# x$ b1 N  M& TTo #5; u& ^7 [6 o7 ^% w% K  G( C
出水口一打开,就有压差了亚。 可以看出, Ftt,对结构是不大了解的
# {4 B5 B  V1 v& ]. B' D1 F+ d, N6 }" I  S
To #6
/ R( G+ j$ i0 Y8 _  K3 H
7 }5 V2 i6 s' s0 n( H) `- |/ _其实不像点破的,因为我的专利还没有申请好,
0 ^' V" U' c( M& h7 S* QXXXXXXXXXXXXXXXXXX
发表于 2009-5-22 13:29 | 显示全部楼层
在民用上,一级RO 出来的纯水再过一次RO膜仍然需要有浓水排放. 不然出水品质和流量都会受影响.6 X( h* _0 P1 v, J1 L% d
% q+ s5 D- L0 ~8 @# h
如果不排浓水.就需要加大压力而且面临浓水侧含盐量快速上升的影响.
# _0 a" F, t: h9 `! H$ A$ t% H7 i3 x5 f. P& k) B" D
如果要想抑菌.目前多数人用的好象是紫光灯吧..不知道效果如何?
 楼主| 发表于 2009-5-22 14:54 | 显示全部楼层
1.紫外线会保留热源% b1 \% e8 \6 S
2.紫外会加热水的.
发表于 2009-5-22 17:12 | 显示全部楼层
1.紫外线会保留热源  G6 }% D0 M* D, N, {+ @
2.紫外会加热水的.
: u0 D, e0 a) U- ~8 i飞扬在天 发表于 2009-5-22 14:54

$ E. `/ t4 z- E# `: }- |  V
) t3 ^/ a0 ~$ j$ O2 r( d2 ^高人阿。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:10 | 显示全部楼层
哦. 这两个方面其实不是很严重的两个方面. 只是我们在做理论研究. 有时候对于条件考虑的苛刻一点
: t6 M! ~0 q; d
2 b0 ^& b! F3 g: Z$ a) w/ XUV还是很不错的产品的. 4 T3 u' O4 l* c$ R$ s( r1 O' u

+ t# x. `" P- O6 `$ Z我们谈Ro,在这里不谈UV
发表于 2009-5-24 15:12 | 显示全部楼层
呵呵,高手过招,厉害厉害,FTT同学确实是考虑欠佳了。个人认为可以把二级串联的RO的废水比调整一下。调整为1:2,1:1话估计不好搞。请飞扬大侠看看是不是这个理
发表于 2010-1-23 09:37 | 显示全部楼层
不出废水的净水器我认为是个不合格的的机器,出来的水干净了,那么很简单水里的杂质都去什么地方了?自然是留在滤芯里了,这样第一是会影响出水水质,第二是会缩短滤芯的寿命。
发表于 2010-1-24 15:04 | 显示全部楼层
以前没有注意到这个问题,现在看到了,我来回答一下吧。( h* Q' F& u+ ~; |) P# G

, }  c) o& K" G" E在回答这个问题之前,首先简要说明一下反渗透膜元件的过滤方式吧。现在,世界上通用的反渗透膜元件(除了久保田生产的膜元件与其他厂家不通用),过滤方式一般都是错流过滤。即进水方向与反渗透膜表面是平行的,在压力的作用下,进水沿着膜表面,不断进入产水管。但由于流速、进水方向与膜表面平行,即使再纯的水进入反渗透膜元件,也不可能100%进入产水管。
发表于 2010-1-25 10:01 | 显示全部楼层
楼上说的对,另外补充一下,浓水端必须是开放的,哪怕是很小的流量。如果全部堵住,RO膜会很快被高压击穿并解体。
: b6 ~. z& N5 }& f% r最主要的是要弄清RO的原理,它之所以叫反渗透而不叫超滤是有道理的,反渗透利用的是渗透原理而不是过滤原理,所以是不可以全量过滤的。RO膜是一种选择性半透膜,水分子或其它离子在穿过膜的时候是有严格的流速、压力和浓度要求的。如果能做全量过滤,那就不是RO膜了,那就是超滤膜了。
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:41 | 显示全部楼层
#15解释的比较到位 .  了解了) S2 i/ K% P# U4 ]0 ]
( [7 x9 T& n0 I3 R
把浓水那路堵掉是会损坏ro膜的..
发表于 2010-2-6 18:29 | 显示全部楼层
同意6楼,只要是用RO膜,肯定要有“浓”水要出来的,这量RO膜的特性
发表于 2010-2-21 16:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-2-22 15:41 | 显示全部楼层
呵呵,人才啊,学习了
发表于 2010-2-23 11:51 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2026-7-29 22:13 , Processed in 0.051121 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表