[咨询] 请教:家用软化水设备。进水硬度760mg/L

[复制链接]
发表于 2008-11-11 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
饮用水的软化:如地下水的硬度为760mg/l,铁离子含量为3.0mg/l,要求软化水处理量为32m3/h,要满足自来水水质要求,也就是将硬度降到450mg/l以下。最经济的选型应选择多大的软化水设备?
发表于 2008-11-12 00:53 | 显示全部楼层
先考虑铁的问题。。' L, d% P8 b8 b$ u$ Y* P; `! d
6 ]* O* c- T' m5 e4 s: U+ w0 l* L
硬度的问题不是很严重的
发表于 2008-11-13 19:49 | 显示全部楼层
原帖由 zhanggy_01 于 2008-11-11 19:31 发表 & p4 H" c- O$ z4 D7 D
饮用水的软化:如地下水的硬度为760mg/l,铁离子含量为3.0mg/l,要求软化水处理量为32m3/h,要满足自来水水质要求,也就是将硬度降到450mg/l以下。最经济的选型应选择多大的软化水设备?

, T3 Z8 _* {% ^9 ^3 M% C
6 @$ _: O/ g/ l+ V% t  o出水32m3/h-----这好像是工业用的,处理自来水的话,可以选FLECK3900SM-1200软水系统,单罐流量型,罐体直径1.2米,高度2.4,如果用水量大的话可以选择一用一备型系统7也行,除铁可以用海绵铁过滤器!
发表于 2009-2-20 14:50 | 显示全部楼层
可以采用投药加超滤的方法
发表于 2009-2-27 10:45 | 显示全部楼层
出水32m3/h-----这好像是工业用的,处理自来水的话,可以选FLECK3900SM-1200软水系统,单罐流量型,罐体直径1.2米,高度2.4,如果用水量大的话可以选择一用一备型系统7也行,除铁可以用海绵铁过滤器!' o1 a; W  B3 c* {0 A7 S
weiwoduhuo 发表于 2008/11/13 19:49

0 v' I7 K& y' o/ o赞成三楼的说法。