发表于 2006-2-6 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主您好!对于家用水设备,可靠性是第一,精度是第二。但在家用水设备安装时,尤其是在高层建筑7--12层安装时,水锤现象很突出。大家习惯安装水设备紧靠近水表端,一般水表离主管道又很近,有人提出了一种想法,在水表出水端安装一个减压阀,而后再装一个微阻缓闭止回阀,这样管用吗?我了解微阻缓闭止回阀应该安装在离变频泵较近的地方效果比较好,这样安装效果不好。还有一种办法,就是管路在连接水设备之前,管路先走一个U型或Z型,这样有效果吗?请版主帮忙解答一下。多谢
发表于 2006-2-11 10:48 | 显示全部楼层
你说的情况在工业中比较好解决,如果在家用行业,好象还没有特别好的简单的解决方法。
) S: B% N7 B+ V' p“微阻缓闭止回阀”应该是有用的,但是在实际使用中可能有些地方需要与供应商的技术人员沟通,不一定只是安装在离泵较近的地方的,应该主要是压力和安装点的要求。2 C) t( g. h' p$ n
6 b* s: a) z2 D/ b& j+ f
另外管路先走一个U型和Z型也应该是有帮助的,但是实际上有多大的影响,就没有直接和定论了
* S7 C( I3 J. H  `& p% [# L* u. q4 h
! ?, w1 R" @9 m0 V( Y, v4 E$ u3 R2 p! I- w7 P+ O0 e
不知道其他的朋友有没有了解得多的,能讲讲这方面的情况
 楼主| 发表于 2006-2-11 13:19 | 显示全部楼层
谢谢版主!
发表于 2007-8-3 16:58 | 显示全部楼层
关注,以后可能会遇到
发表于 2007-10-1 20:03 | 显示全部楼层
hao  jie  jue
发表于 2007-10-4 09:58 | 显示全部楼层
个人认为,水锤是避免不了的
% g0 {0 j8 C1 }/ `7 D; l5 B5 E
" c6 {; c) }8 s, \; P2 H# d" y' }但是是可以解决的.在设计承压部件的时候,把水锤增加的压力考虑进去就可以了
发表于 2008-1-25 12:01 | 显示全部楼层
原帖由 gaoshiqiang 于 2007-10-1 20:03 发表 0 e6 P2 T  g0 `. Q3 A5 _2 R, u
hao  jie  jue
$ s9 J/ A# ?7 ^* a: v) L; n
   那您方便说说怎么解决吗?
发表于 2008-3-27 16:22 | 显示全部楼层
加装压力缓冲气囊行吗
发表于 2008-4-14 13:51 | 显示全部楼层
净水机的水锤是可以避免的,就是在净水机进水阀门前家装稳压阀