版主您好!对于家用水设备,可靠性是第一,精度是第二。但在家用水设备安装时,尤其是在高层建筑7--12层安装时,水锤现象很突出。大家习惯安装水设备紧靠近水表端,一般水表离主管道又很近,有人提出了一种想法,在水表出水端安装一个减压阀,而后再装一个微阻缓闭止回阀,这样管用吗?我了解微阻缓闭止回阀应该安装在离变频泵较近的地方效果比较好,这样安装效果不好。还有一种办法,就是管路在连接水设备之前,管路先走一个U型或Z型,这样有效果吗?请版主帮忙解答一下。多谢
发表于 2006-2-11 10:48 | 显示全部楼层
你说的情况在工业中比较好解决,如果在家用行业,好象还没有特别好的简单的解决方法。- ?. ^! E3 R  B' S. `
“微阻缓闭止回阀”应该是有用的,但是在实际使用中可能有些地方需要与供应商的技术人员沟通,不一定只是安装在离泵较近的地方的,应该主要是压力和安装点的要求。: H3 e9 K# W+ G9 n- }; G! n6 H; t
) Q5 H0 l1 D8 |; n* [+ {' J
另外管路先走一个U型和Z型也应该是有帮助的,但是实际上有多大的影响,就没有直接和定论了
8 Z& y- U: Z5 v& n! X9 e$ d: C& f0 P* {0 f$ j

# @% @5 @( c3 u" r0 R不知道其他的朋友有没有了解得多的,能讲讲这方面的情况
 楼主| 发表于 2006-2-11 13:19 | 显示全部楼层
谢谢版主!
发表于 2007-8-3 16:58 | 显示全部楼层
关注,以后可能会遇到
发表于 2007-10-1 20:03 | 显示全部楼层
hao  jie  jue
发表于 2007-10-4 09:58 | 显示全部楼层
个人认为,水锤是避免不了的7 H0 C, p0 A, v7 q% E7 o# V' [
3 `, P' f/ W! Z& O# J! ]; H/ c
但是是可以解决的.在设计承压部件的时候,把水锤增加的压力考虑进去就可以了
发表于 2008-1-25 12:01 | 显示全部楼层
原帖由 gaoshiqiang 于 2007-10-1 20:03 发表
5 X+ J, T% w8 A: h; q3 lhao  jie  jue
+ ^! I( m" _8 n! `% ?- f
   那您方便说说怎么解决吗?
发表于 2008-3-27 16:22 | 显示全部楼层
加装压力缓冲气囊行吗
发表于 2008-4-14 13:51 | 显示全部楼层
净水机的水锤是可以避免的,就是在净水机进水阀门前家装稳压阀