[咨询] 电子阀中央净水机如果选择流量型还要选配流量计?

[复制链接]
发表于 2008-8-1 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说电子阀中央净水机如果选择流量运行还要选配流量计?否则只能以时间型来反冲洗。
0 T7 ]+ C3 P  \& ?6 O
, `$ |9 ^! d9 g' D请问要选择什么样的流量计呢?
) M; t$ s0 r4 a: m! C  m3 {, X6 o1 ]) S& G' y
[ 本帖最后由 mater 于 2008-8-2 09:46 编辑 ]
发表于 2008-8-1 22:13 | 显示全部楼层
In my point of view, I prefer to use timer valve instead of  Flow-control valve in water filter
 楼主| 发表于 2008-8-2 09:46 | 显示全部楼层
Timer valve 就是每隔N天Backwash ,那举例A周期用水是5t,B周期是3.5t,C周期是6.5t,
5 h* S' [7 b  D, q" [! R3 k1 m而设置都是N分钟Backwash  time,每次冲洗后滤料(芯)效果一样吗?
发表于 2008-8-2 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 mater 于 2008-8-2 09:46 发表   Q0 N8 Q2 B( Z9 t. ]
Timer valve 就是每隔N天Backwash ,那举例A周期用水是5t,B周期是3.5t,C周期是6.5t,
" b. c0 C7 Q* `3 |* s而设置都是N分钟Backwash  time,每次冲洗后滤料(芯)效果一样吗?
" e+ Q, a6 V6 i' r

0 {( r/ U7 ?# R! ~2 u对于过滤器来说,时间型的控制器已经足够了.
3 q$ r' Z! c' y2 k6 R; }  N. `* m; \
" \* k6 o! c* ~( r1 E% ]& @即使你A周期用水5吨,B周期用10吨,用同样的反冲(Bachwash)时间反冲后达到的恢复效果也是很接近的.
% w2 g! ~& s" d2 E' L
8 B' v7 P( v4 Y2 S; N# E尤其是从长期来看,用水量的波动从总体上要稳定得多.
5 A5 d5 c/ j. W' G% g5 y
! g# ^& ]' J8 Q7 }- I% w另外,如果水质不是特别特别差的话,家用中央净水器一般可以15-20天反冲一次,而目前多数中央净水器最长为12天反冲一次,已经是提前了一些时间了# h4 M- u, ?2 u! I/ \/ G

  i0 C, Z/ t9 {1 x8 w另外,对于过滤来说,反冲后可以产水的总量并不好直接确定(没有合适的计算方式).( M* U, R# K" q& f6 [7 x8 r

% x. Y- X7 u4 v' y3 e# t6 K6 \% ^. {所以一般说来,净水器建议选择时间的.
. d6 A( P' x. z
# F4 z0 T/ B0 e- F$ D当然如果价格上有差异不大的话,流量的更好一些.(产水量可以自己慢慢调整,以达到最好效果)
发表于 2008-8-11 19:34 | 显示全部楼层
ok老大原来对中央净水机有如此深的研究...0 f* R" a. s. a+ c$ O6 a

9 f0 @: v0 s' }8 H0 h* \; k" iPFPF
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-8-2 10:02 发表 ' [9 B. ]8 K. o# h: q7 a
* t5 F( |0 X' i) ]2 W' w
8 |! d7 n0 T/ c3 Q8 \
对于过滤器来说,时间型的控制器已经足够了.% e/ _0 N0 G5 ^
& h; n& I; v4 u1 S+ d* G
即使你A周期用水5吨,B周期用10吨,用同样的反冲(Bachwash)时间反冲后达到的恢复效果也是很接近的.) `  h- S2 Y+ ^& K- T" e
' p% y9 e& R$ x# [6 K/ d2 U# M
尤其是从长期来看,用水量的波动从总体上要稳定得多.
3 _9 R0 N/ N5 Z4 B. N# A( e$ C# W6 n. S; C
另外,如 ...

/ K5 ?0 N" {; h: d% s# H! \6 i, Q& T* T" G/ K

& b: Z5 ]1 u: j8 f5 ^ 超级感谢这么详细的讲解!!那如果我要配个流量计来实现流量型反冲,这流量计要怎么选?
发表于 2008-8-12 10:56 | 显示全部楼层
1.流量计要有信号输出.
9 G: z, O/ w; X/ y
/ W* Z+ _" K9 f8 }% |" o2.控制器有流量信号输入口.控制器能识别流量信号并且能够计算信号频率.
" o5 q' ]+ \5 ]: a1 }* o3 L2 h! O/ H. f; v: n% ?! A
3. 如果流量计本身能够计算流量那最好了.当累计到一定数值以后,给个信号给控制器就可以了.当然,控制器需要能识别这个信号并且启动再生.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入