找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2730|回复: 4

[进口产品] 求教:8500一只罐吸盐一只罐不吸盐

[复制链接]
发表于 2008-5-6 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套8500系统,配1054罐体,每桶40升树脂,已使用两年,最近突然发现一只罐不吸盐,检查进水压力等一切正常,进水3kg压力,清洗射流器,BLFC等均未能解决问题,请问高手是什么原因,有何良策啊!软水器前装有过滤器,因此估计污物卡堵阀体的可能性不大,不过除此之外实在是想不出还有其他什么原因,还请高手赐教,谢谢!
发表于 2008-5-6 15:56 | 显示全部楼层
活塞串水,下活塞控制俩罐进出水..其中一个串水.
 楼主| 发表于 2008-5-8 10:27 | 显示全部楼层
感谢高手指教!谢谢!
发表于 2008-5-9 12:15 | 显示全部楼层
85这个阀,本人自认为不是很好,下活塞材质不是金属的是工程塑料的,而且设计原理也和9000,9500,不一样,下活塞运转是靠旋转来封闭打开水道,先不说最后剪切的应力的影响,就是时间长了的情况下,单单下活塞和胶圈间的摩擦阻力就会很大,而且在拆85的时候,由于活塞被卡,比喻要把下活塞卸了从装,一卸由于活塞是塑料的一卸就坏了,头疼啊(卡的原因不一定是硬物,有时就是有点泥沙,甚至连泥沙都没有,就是活塞胶圈时间长了以后,和活塞间的阻力由于硅脂的脱落导致阻力加大)
发表于 2008-5-9 21:44 | 显示全部楼层
原帖由 min5600 于 2008-5-9 12:15 发表
85这个阀,本人自认为不是很好,下活塞材质不是金属的是工程塑料的,而且设计原理也和9000,9500,不一样,下活塞运转是靠旋转来封闭打开水道,先不说最后剪切的应力的影响,就是时间长了的情况下,单单下活塞和胶圈 ...


说的有道理,多亏我从未和8500亲近过!万幸万幸!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-5-5 19:54 , Processed in 0.074232 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表