管线为U-PVC,原水经过碳滤和软化,到50立方FRP水箱,检测到细菌总数超标,为7000左右,请教如何处理?
原水中已经加入亚硫酸氢钠,碳滤有内衬,软化用盐再生,反洗大流量冲洗,效果还是不明显
发表于 2007-7-27 13:38 | 显示全部楼层
亚硫酸氢钠好象是抑菌的东西,杀菌效果不好。

建议考虑使用氯气对原水和介质消毒.
发表于 2007-7-27 13:43 | 显示全部楼层
亚硫酸氢钠(SBS)是较大型RO装置选用的典型还原剂。从理论上讲,1.47ppm的SBS(或0.70ppm偏亚硫酸氢钠)能够还原1.0ppm的氯。
发表于 2007-7-27 15:23 | 显示全部楼层
哇哈哈哈哈哈,超巨酷的标签!!!
发表于 2007-7-27 15:24 | 显示全部楼层
3楼,巨酷
发表于 2007-7-30 11:11 | 显示全部楼层
整套系统没有杀菌装置,超标是理所当然的。在软化后投加二氧化氯,如果是饮用水还应该在水箱前后分别安装紫外线杀菌。
发表于 2007-8-24 22:54 | 显示全部楼层
我觉得还是采用UV灯杀菌效果好一点
发表于 2007-8-24 22:55 | 显示全部楼层
毕竟二氧化氯和氯水对树脂是有伤害的