找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2844|回复: 7

[进口产品] 182/450-480使用过程中出现的问题

[复制链接]
发表于 2007-3-28 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一个25方每小时的软化水工程,在刚开始运行供水时,突然接到客户反映,出水味道发咸,我们仔细分析阀体结构和控制器,结果阀体没问题,就又把冲洗时间延长,最后还是反映有咸味。无奈之下,只能在现场蹲守,最后经过不懈的努力终于发现了问题的原因,是因为我们的供水泵前止回阀关不严,造成泵停机就倒水,产生吸盐,泵启动时就把咸水供到用户那里了!!!
发表于 2007-3-28 16:29 | 显示全部楼层
支持这种仔细分析原因的朋友.


其实 这种情况只能在现场仔细分析才能找到原因的...

有一些细节的地方多注意对大家都有帮助..呵呵
发表于 2007-3-28 17:42 | 显示全部楼层
共同进步啊!
 楼主| 发表于 2007-3-30 11:05 | 显示全部楼层
是啊 细节决定一切
发表于 2007-5-17 14:35 | 显示全部楼层
对,好多时候我们的惯性思维往往给予我们对事物的错误分析。
发表于 2007-5-17 15:08 | 显示全部楼层
是啊!  我们有很多兄弟只要听到客户反映问题就不加考虑的去找厂家咨询,如果都能仔细分析一下.就能找到问题了!
顶啊!!!
发表于 2007-5-18 09:34 | 显示全部楼层
注重技术!
愿与你们合作!
发表于 2007-5-18 17:32 | 显示全部楼层
共同进步,细节决定成败!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-5-15 12:23 , Processed in 0.351943 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表