[进口产品] 烧保险的原因找到了,谢了张文杰.不过还要麻烦大家

[复制链接]
发表于 2007-2-1 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是电磁阀在反洗时短路所制,不过什么原因造成电磁阀烧毁还要大家帮忙分析.已经烧了6个电磁阀了.找不到原因还要烧保险的.
发表于 2007-2-2 00:28 | 显示全部楼层
晕倒。

当初电话里问你们是不是电磁阀的原因,非坚持说电磁阀没问题。。

唉。。。

被打败了。。

感谢张文杰再次提醒
发表于 2007-2-2 09:14 | 显示全部楼层
电磁阀烧毁一般有两种可能:
一是高温问题
二是接线有问题
 楼主| 发表于 2007-2-2 12:55 | 显示全部楼层

回复 #3 张文杰 的帖子

你好,张兄能告诉我哪颗线么?还有这些天很麻烦你.帮我分析这么多.谢谢了.我的QQ号361068218希望你能不嫌弃我这个好友.电话0454_6123469.真心想和你做朋友.
 楼主| 发表于 2007-2-2 14:32 | 显示全部楼层

aaaaaaa

你好,张兄能告诉我哪颗线么?还有这些天很麻烦你.帮我分析这么多.谢谢了.我的QQ号361068218希望你能不嫌弃我这个好友.电话0454_6123469.真心想和你做朋友.
发表于 2007-2-2 14:58 | 显示全部楼层
不妨利用阀体微动开关来起闭电磁阀
发表于 2007-11-27 17:19 | 显示全部楼层
你们的工作我们才能有新的资料。支持你的工作。
发表于 2007-11-28 15:54 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2008-1-21 14:10 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2008-1-30 14:40 | 显示全部楼层
原帖由 张文杰 于 2007-2-2 09:14 发表
电磁阀烧毁一般有两种可能:
一是高温问题
二是接线有问题

还有可能电压有问题
或者是内部有异物卡住导致里面铁心产生震荡加速升温
发表于 2009-4-3 09:09 | 显示全部楼层
电磁阀烧毁一班原因是:电压高低   电源线虚接   磁芯不能复位