找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 2745|回复: 3

请教:如何用AUTOTROL或FLECK阀配置10t/h过滤器

[复制链接]
发表于 2005-11-29 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何用AUTOTROL或FLECK阀配置10t/h过滤器(循环水旁滤)
发表于 2005-11-29 15:42 | 显示全部楼层
如果要配置10t/h过滤器用于循环水的旁滤,应该是采用石英砂为滤料,

但是需要注意的是,多路阀的反洗排污能力都是有一定的局限性的,所以这样的配置本身流量没有问题,但是反洗时的流量略有些不足,但是考虑到成本,估计多数情况 下都是这样来选择 的了,如果真的按反洗的流量来选择的话,选择进出水口径2"的阀门还差不多(如果AUTOTROL的172或Magnum、FLECK的2900)。

可以按流速15-18m左右计,大概可以选择 的型号有Magnum/942阀门,也可以用180/440阀(不过180阀可能略吃力点)
同样的规格,可以用FLECK的2850时间型来做,应配用直径在800左右的树脂罐,
 楼主| 发表于 2005-11-29 16:37 | 显示全部楼层

回复 #2 waterok 的帖子

请问采用活性炭为滤料如何!
发表于 2005-11-29 17:44 | 显示全部楼层
如果采用活性炭,反洗的流量可以略低一些,这样一来上述的配置就基本上没有什么问题了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-5-17 19:25 , Processed in 0.073770 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表