|
+ c" B7 O7 ~' o5 q( ^
使用商用节能开水器过程中,会出现在正常加热下突然跳闸、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电及加热指示灯亮,但不加热等故障,掌握开水器的快速排查方法是有必要的。
/ G4 S, U) p u/ n. V# B- [- Z 一、在正常加热下突然跳闸,可能有这些原因:
; J& A6 _8 Z# H( ]9 _: @% T, @ (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管。6 w; g" D) ^1 N6 v! l- C
(2)发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。8 _; O* |9 Z- V; u6 B
(3)其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
. M) A6 M4 j' u" M3 H5 O5 E! L (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。3 i6 q7 W( a: n3 [9 B3 M1 Y+ b" u9 j
(5)泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
1 Q+ K7 n) K1 r. n' }; `) T 二、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电。
, j5 h$ ?8 |7 j8 K7 l 发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。
- G4 e% z2 C+ ~8 G2 A3 { 三、加热指示灯亮,但不能加热。/ f& Y6 g$ M4 {9 M3 C, g6 A
(1)发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除。+ K. ^" F1 _! w
(2)发热管烧坏处理:更换发热管。
8 _8 W0 G8 I! T% K V- { 四、加热指示灯不亮且不能加热。/ U9 }0 k! f: T; X
1、温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除。
$ T5 q4 Q( e. B8 H* F% ~4 R 2、温控器烧断处理:更换温控器。- l7 o9 ]) U6 |/ S& e
五、节能电热水器指示灯一直不灭。
( f& V& X3 t, v2 R2 L5 d% G2 [/ ? 温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。; M1 o( o& R$ W2 B- I
六、无保温功能,一直加热下去,直到跳闸。
" C- p B/ @0 H' Q; L1 h' k6 _ 温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。
$ \* G7 E$ I3 V b& J 七、加热时间过长。
' y# B# n" X/ v' L3 ` (1)节能电开水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电节能电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档。: U s5 x6 r3 ^/ I2 ]$ y
(2)电热管坏处理:更换电热管。" w* Q7 }, \# U! T. e
八、一直处于保温状态,不能重新加热。
$ w9 r( U E% U" c7 M5 K5 y$ e 温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。/ Q% c4 G% G/ h6 B B# D
九、节能电热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。7 M' {' G6 X2 {4 N, V
由于节能电开水器属于封闭型贮水式节能电开水器,在加热或保温过程中,节能电开水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。
5 |" T1 ^7 S0 D- F$ p% C 这时可以关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。 |
|