一个3层的办公楼安装了一台立升超滤机每小时3500L的出水量。同时开6个水龙头出水量还可以。但是单独开厕所蹲便的冲水阀瞬间冲水量不太理想。如果加一个小压力罐能解决吗? 请专家多多赐教。  谢谢
发表于 2011-11-28 19:27 | 显示全部楼层
从道理上讲厕所里用的应该是冲洗水。这个不应该不足的。
) k( H( {# x$ J) _9 H如果这个不足的话压力需要加大不少。5 _# m0 v  u9 u+ ^) D) E

8 W7 w2 }% B+ W+ x; D' m9 p. Z& g9 I4 t' N
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:01 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-28 19:27
( \/ {: v& E% C! P3 K从道理上讲厕所里用的应该是冲洗水。这个不应该不足的。
& E  z9 ^( Q  i8 \如果这个不足的话压力需要加大不少。
4 X$ C+ f, i7 E/ [$ a$ b! B
由于这是后期改造的一楼厕所用的冲洗水,二楼三楼的厕所都是净化水,2楼3楼每当按下蹲便器的冲水阀瞬间出水量不足。按个压力罐你觉得怎么样,能解决吗
发表于 2011-11-29 16:53 | 显示全部楼层
说说你用的产品的膜面积和接管尺寸以及产品本身的参数吧。
: b& ^6 q* S  d: c# i1 d
$ y' \9 l6 A. t# l2 X. R& U: F# E  ?目前压力是多少?
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:28 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-29 16:53 1 v/ m2 U2 h5 ~% t* z2 ?
说说你用的产品的膜面积和接管尺寸以及产品本身的参数吧。
: H. a% y: g' E  _4 b6 t7 G
. H$ M  f4 f$ m0 H% G( P1 o" l目前压力是多少?
' }: O$ H" n: u- F  U, m' B
每小时出水量3500升    压力3.5MPa   主管为65x20的外丝 用20波纹管连接
发表于 2011-11-29 21:58 | 显示全部楼层
不大可能是3.5MPa。这产品承受不了那么高的压力。" c' V9 u! M( x" Q" j

2 U" W$ r  {# `$ B应该是0.35MPa。
* Z" _9 h! m- ^' Q- K不过在这个压力上再提的话余地也不大了。
2 Z9 _% t+ B1 g5 h! a, R2 H3 }  F而且这个管径做这些事情有点吃力。" l3 c3 H1 F# X: n$ D
8 h7 J  j5 ]  T  y* M' }
感觉这个方案上有问题,按常规应该是装在三楼,各个洗手间用水是冲洗水,净水单独布置。效果应该会好不少。" U3 u5 S/ [  A; F
当然,如果是外压式超滤的话会表现更好一些
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:49 | 显示全部楼层
谢谢  老大的帮助    我打算俺两个压力罐   再有个误区我想告诉你  立升的超滤膜4MPa都没问题  
发表于 2011-11-30 20:56 | 显示全部楼层
4Mpa .  通俗点说. 就是40公斤压力.% q. K) x/ b" }5 V/ x
& c: Z: \3 u, |* d& N6 C, g+ }  t
超滤膜能承受.. 外壳也不行哇..
, G$ D, E+ F' f) t8 B( w7 C
, s2 d8 T4 a" E4 G& u) o! D
发表于 2011-11-30 23:30 | 显示全部楼层
zhaozhenkun 发表于 2011-11-30 18:49 . t% u8 ^$ s! u$ w
谢谢  老大的帮助    我打算俺两个压力罐   再有个误区我想告诉你  立升的超滤膜4MPa都没问题

) b3 H! S( D+ M! P* h; K* x
+ L7 |: G* m% @- X. ~% S) A' g汗。开玩笑吧。
5 f, c3 [' ]8 F3 F9 }& _& D/ Y. J; v7 }$ B" V% j
内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
4 w) `" B* ^) H; O
" c1 X4 N2 G4 G! \- d  B何况立升在超滤技术上并不怎么领先,他们的长处是进入市场早,网络建设好,在同样技术水平上产品做得扎实(毕竟是经历过很多次改进的).  M4 l" y2 E) B% H( P$ i- V
+ C8 X+ }" ?, B/ e
至于什么PVC合金膜一类的都是忽悠人的概念,PVC根本没有合金的概念的,立升给产品取这个名字主要是突出产品的化学稳定性,而不是强度。
4 @  O2 q% ^3 b( ~5 `6 r立升的内压膜强度应该比北京碧水源的弱一大截,但他们在产品设计、优化、服务上超出其他同行不少。
8 k+ T% O# l1 ], \# o& ]) b2 I5 L7 |9 D& @; [" z) P

$ A% }; v1 V  i6 @8 K  l根据我对立升技术的理解,他们的产品真正敢拍胸脯说的话。0.4MPa的工作压力也不敢说的。$ ~+ @1 J1 m* G5 O. z
" r) h5 f, U3 T3 `! J) p
类似立升量产的最好产品,内压膜应该工作都是在0.3MPa以下才对,只是民用上大家不检验,所以断丝也没有任何人知道。超一些也没所谓的。
' `& P5 ]3 H: L/ b
, {5 J0 ]' a& P- X不信的话可以找他们的技术资料或是产品说明书来看看。如果没写明压力的话,就是工作压力一般不能超过0.4MPa,如果写明了最高工作压力超过1MPa,他们应该要先拿压力证,这是强制认证的。
, M3 E$ R# e8 l3 Q- L! q) E. m- Y, I0 R0 A  X  B3 B4 s
楼上说的对,4kgf差不多。不然管件和外壳也承受不了的,那不是净水器,是一个大炸弹哈。。。
+ n$ b; v3 r4 h, j; E/ Z0 W5 }  h: f7 f
发表于 2011-12-1 08:54 | 显示全部楼层
ok v5呀 晓得的伽西多来赛
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:46 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-30 23:30
/ w8 v8 h" j: S7 f汗。开玩笑吧。
' v. h6 x% W+ `2 Q4 z+ u
9 v- d  j! E! n% g( o' E! W内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
4 Z: z$ w( R7 S" a6 X
谢谢   我在想请教一下老大  家用产品在大城市那个产品卖的好、而且质量也好。  
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:49 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-30 23:30
- H6 ~% [5 x$ w- c汗。开玩笑吧。. M! n) D% v% P$ ?$ O

0 s) m8 v; ?+ D# X* S7 l内压式超滤膜有4MP工作压力的么?

" i( a; z2 y5 E+ `我这个大马虎,我才发现我应该说的是0.4MPA  怎么写成4MPA     4MPa还真是个大炸弹
发表于 2011-12-8 20:31 | 显示全部楼层
家用的超滤膜产品并不多。知名的品牌以超滤为主的立升是很强的了。不过他们是内压式的。
: |3 c! b6 H$ o# _1 }5 R- ?& l5 ]5 D6 i5 X
其他的就是象碧水源等一些品牌了。并没有专门以超滤为主的大品牌。
' e# }0 t' ^4 J3 W% b& ^0 e+ D, s你可以看看象美的那样的,一般都会有超滤产品
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:57 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-12-8 20:31
6 f+ D5 M" s: d( e) o" z, h家用的超滤膜产品并不多。知名的品牌以超滤为主的立升是很强的了。不过他们是内压式的。
, d3 e3 Y$ H& R" n1 |1 {! [* R- h; [: _; L: e/ {9 s
其他的就是象碧 ...
- K  T/ g) u; u. i
艾玛特怎么样,最近几年发长得不错。你看它的产品与实力怎样,值不值得投入
发表于 2011-12-10 19:08 | 显示全部楼层
艾玛特??! y; e- m6 P1 ^  L
还是 爱玛特?