|
各位,有一个问题请教。) W9 U( o4 h# o' U
下图中给客户安装了一套水处理,看见这个前置过滤器了吗?问题就出在这里。
6 j8 G+ ?- T! v' L" w0 x
& l, N8 t- b- ^0 b2 n$ o7 c B- Z4 b7 L' ?) F
1 c" x) X9 Y" C. D0 Z, N左侧为进水,右侧为出水,底下的排污口之前(如图)插入在下水道里面,后来因为下水 管径太小,就把这个排污管放在了外面+ `9 r, g: P" a w' v; {
9 r4 W- W" G6 K8 k. c安装好之后,阀头指示在“过滤”位置的时候,底下的排污口是不出水的,这个情况保持了10个月
$ N x# v$ ~$ G( Q& P N3 b S# N# z5 G5 s9 m0 G' ]9 n
客户前几天外出,家里面的总阀门关闭,但是未完全关死,之后物业打电话给他,说家里面漏水了,之后物业关闭了管道井的入户阀# e; F9 e7 ~( ?. |6 h6 k" B
9 N! }+ @3 t2 J) j今天早上客户到家,打电话给我。早8点赶到后查看,橱柜下面有积水,物业管道井的阀门还未开启,打开水龙头后不出水,+ R: [, |$ O2 B
2 ?7 t% h E: a: r
之后,物业打开管道井入户阀门,开启室内总阀后,奇怪的事情发生了,是这个前置过滤器下面的排污口在漏水2 b' f; [' B$ M3 U) B1 o% w1 N
9 o& ]2 p* ^/ p
这个东西,从安装到在使用至今,一直保持这个状态,为什么会突然出现漏水呢???4 b: T" |, M8 Z9 M8 W t( {
& [# h5 t" Y. q, u& ~' q& j之后拆下来检查,未发现什么异常,重新安装之后,又能正常使用了4 f* K9 Y2 Q" S
9 h" z& P c! ^各位,求解!!! |
|