|
|
楼主 |
发表于 2010-8-28 19:27
|
显示全部楼层
发帖之后才想到百度
5 g. S: y+ F" X9 k! ]看来网站在我的潜意识里已经超出百度了,起码在水处理领域内
6 c F' G$ p) D4 I& g& T一下为百度内容:; Q* f7 ?0 ~+ h. X! U7 f) h! ^$ p; K+ h
电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子) 5 B# s4 T: {6 O& O) V- ]3 x
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
4 W6 p( b) Y4 B+ _7 p( ^食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
1 z1 E: z5 O5 J% y& X7 }8 `0 z所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm) , [+ J9 l4 k6 O z
有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66), p9 H! ^3 z* [: C# e, A5 F0 ^. _* h
* m4 ^: G5 S" h+ W
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
8 q- B0 b) |4 i! o5 T( M0 { G+ u4 a5 z, I* r
如此算来,目前设备产水还算正常,ppm数值也就1.5左右
6 T* B# u8 \" q# T* M! T& v! E另外,朋友厂子现在还在买桶装水喝,我笑他们骑驴再买驴,他们说自己的水不好喝,想问,是否是因为没有后置活性炭的原因?加个家用机器上的后置碳安个龙头,应该可以吧! |
|