找回密码
 加入

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4648|回复: 9

请教水压的判断问题

  [复制链接]
发表于 2010-6-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子,学习了不少知识。一些帖子里提到处理设备(如莫林)对水压的要求,我想知道通常大家提到的水压是指静态的压力还是其他?# Y  q. \' l# C, m2 s* G
我在家里的热水器前面新装了个小的前置过滤,上面正好带个水压表,如果不用水,表的读数一般在4公斤,但相邻的水龙头全开时,读数几乎到零。这种情况下,我家里的水压算多少呢?
发表于 2010-6-30 02:00 | 显示全部楼层
这种就算是静压4公斤.5 M- ?$ T7 g+ ^' U0 X7 c

/ ?% D" t3 m7 G6 {# |. t1 ~9 k0 X相邻全开就不算了..附近龙头只开一个的时候的压力如何?
 楼主| 发表于 2010-7-1 12:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 luoyun10 于 2010-7-1 12:47 编辑
: f8 o3 f7 P' I- Z: N
( A4 k# b+ ~" g$ |  ?相邻只开一个的话,水压掉到1公斤以下。这种情况装无泵的纯水机(好像要求水压3公斤)可以吗?
发表于 2010-7-1 13:46 | 显示全部楼层
汗..看来是水压足够但是水量不够啊
1 }; W3 i/ n* J6 m如果只开一个..但不是全开,开1/4大小的时候水压有多大?
 楼主| 发表于 2010-7-2 14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 luoyun10 于 2010-7-2 14:09 编辑 , X! Q, B+ g9 m9 B: p* [4 t4 y

7 |0 F5 M$ e2 c2 k按照1/4试验了,读数2公斤。不过1/4不好估量,可能不太准。7 I; v2 H/ v8 z* T' g
是水量不够,呵呵,如果同时开两个水龙头,明显觉得没流量。
发表于 2010-7-3 21:40 | 显示全部楼层
管道太细,布管设计没搞好,还有水压不是实际的4公斤。
发表于 2010-7-4 01:27 | 显示全部楼层
楼主应该检查总进水管路..目前水量明显不足..
 楼主| 发表于 2010-7-4 14:53 | 显示全部楼层
管道铺设于10年前,当时用了4分的铝塑管,铜接头,从水表到水压表处的距离大约有15~18米。看过铝塑管铜接头的都知道,接头内空顶多算3分,这样就大大影响了流量。
发表于 2010-7-5 01:57 | 显示全部楼层
那就没有办法了..如果允许的话可以考虑换管..换成内径6分.外径1寸的那种.
发表于 2010-7-5 12:56 | 显示全部楼层
估计楼主的这种情况,是因为前置过滤器里面的滤网被堵掉了,建议把滤网拆掉后,再重新观察一下,就知道了。这个小东西很害人啊,我都遇到两次这种情况了,一开龙头,水压全部损失在前置的滤网上了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2026-7-29 22:12 , Processed in 0.068800 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表