找回密码
 加入

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4533|回复: 9

请教水压的判断问题

  [复制链接]
发表于 2010-6-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子,学习了不少知识。一些帖子里提到处理设备(如莫林)对水压的要求,我想知道通常大家提到的水压是指静态的压力还是其他?
3 j, Y5 n  I6 ?" m9 D/ ?8 z# V我在家里的热水器前面新装了个小的前置过滤,上面正好带个水压表,如果不用水,表的读数一般在4公斤,但相邻的水龙头全开时,读数几乎到零。这种情况下,我家里的水压算多少呢?
发表于 2010-6-30 02:00 | 显示全部楼层
这种就算是静压4公斤.
$ p+ g6 ~4 R: c+ w& Z; Q. k5 u6 T# w# O3 s
相邻全开就不算了..附近龙头只开一个的时候的压力如何?
 楼主| 发表于 2010-7-1 12:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 luoyun10 于 2010-7-1 12:47 编辑 0 }% p% w" v/ K3 L

+ o* R& ~6 E, k( G0 o0 R相邻只开一个的话,水压掉到1公斤以下。这种情况装无泵的纯水机(好像要求水压3公斤)可以吗?
发表于 2010-7-1 13:46 | 显示全部楼层
汗..看来是水压足够但是水量不够啊4 b0 {$ {) _* a3 d5 @
如果只开一个..但不是全开,开1/4大小的时候水压有多大?
 楼主| 发表于 2010-7-2 14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 luoyun10 于 2010-7-2 14:09 编辑 $ A4 \4 _% @, K; O' I- f

1 a0 Y) a6 _$ [' A1 L, U按照1/4试验了,读数2公斤。不过1/4不好估量,可能不太准。; x3 n- n; F2 V0 S! z) j
是水量不够,呵呵,如果同时开两个水龙头,明显觉得没流量。
发表于 2010-7-3 21:40 | 显示全部楼层
管道太细,布管设计没搞好,还有水压不是实际的4公斤。
发表于 2010-7-4 01:27 | 显示全部楼层
楼主应该检查总进水管路..目前水量明显不足..
 楼主| 发表于 2010-7-4 14:53 | 显示全部楼层
管道铺设于10年前,当时用了4分的铝塑管,铜接头,从水表到水压表处的距离大约有15~18米。看过铝塑管铜接头的都知道,接头内空顶多算3分,这样就大大影响了流量。
发表于 2010-7-5 01:57 | 显示全部楼层
那就没有办法了..如果允许的话可以考虑换管..换成内径6分.外径1寸的那种.
发表于 2010-7-5 12:56 | 显示全部楼层
估计楼主的这种情况,是因为前置过滤器里面的滤网被堵掉了,建议把滤网拆掉后,再重新观察一下,就知道了。这个小东西很害人啊,我都遇到两次这种情况了,一开龙头,水压全部损失在前置的滤网上了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2026-6-14 04:24 , Processed in 0.056248 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表