手里有一个从客户家里换下来的罐子,想自己DIY一下自己家用;
& t+ ]! W, p3 Y4 ^  G情况如下:1054的玻璃钢罐子,有中心管、布水器4 N4 g' p- X: ]4 M( x
. ?# f# p. L( d/ Y0 d9 u- Q5 k
问题:罐体内能不能把活性炭和树脂进行混装?让它也回来个软净一体?不行的话,问题在哪里?比重不一样还是再生液会对活性炭有影响?
* F4 }8 k6 T7 ]0 b2,活性炭不行的话,我能不能弄个树脂与KDF反应器混装?
发表于 2010-6-17 09:39 | 显示全部楼层
1.可以.要注意的是活性炭的强度最好硬一些..最好是逆流再生的..利于分层.
0 |" z; U% L' u& S: O  I4 B( K! _
& l1 {+ T8 C% e! s8 u2/应该也可以.不过KDF不是很建议使用...
 楼主| 发表于 2010-6-19 17:03 | 显示全部楼层
太性急了,有些问题没搞明白:$ x. N- O$ q, w  q# v$ s0 i( D
管理再给解答一下,谢谢了
2 a- V! Q: |! b; }1,决定活性炭和树脂混装了,那么这个情况下有比例要求吗?
1 k7 |+ S  Y) ^+ Y) g2,两种滤料总的填装量,达到罐体的2/3是最理想的吗?主要侧重于软化,是否树脂的量可以多一些?比例怎么计算?
0 W. t0 u0 d6 C! U' j3,混装的情况下,底层以树脂为好还是活性炭为好?. f* f6 _/ ]& d2 i7 U8 N1 V1 ^
4,自己家用,不愿意再外购逆流的阀了,暂定润新手动阀,滤料如何填装为好?) m$ V! q8 \& h2 s( E
5,客户原来的管子里面保留了一部分活性炭,对比了一下(目测+感觉),要比我在当地能买到的活性炭强很多,所以决定继续用,现在想,用什么办法能“再生”一下,暴晒吗?多久为好?. `8 s; H' F4 X, a
6,为了避免树脂的铁中毒(论坛看到这个观点)我想在滤层底部扔两块磁铁,这样会不会好一些?8 c% o1 o. x- G9 A1 n7 l6 |
7,暂时想不到什么了,恳请管理和看帖的各位,给我这水滴一些建议和帮助,不胜感激!
发表于 2010-6-20 01:56 | 显示全部楼层
1.没有任何标准.自己决定混装的,需要自己设计.." M8 w8 k" C) i- p
2.是2/3较合适一些.但是实际上并没有什么标准可依托.% a5 V8 M: ?9 s( o- W
3.这个不是你能决定的..再生几次后就自动重新分层了.炭在上树脂在下+ N  Z9 g! ~8 N* c: X3 M# N. A
4.这个得向润新咨询..实际上这个只能取决于你自己的想法..可以直接先装树脂.再装炭..% w7 O7 Y, _- z# y- G0 I
5.看原来的用途和使用时间及进水品质..晒能恢复的不会太多.( I; ~4 O" b3 g% A/ R9 m  p
6.你说的这个方法是纯外行+开玩笑..只会有坏处没有任何好处
2 k4 }) I$ E* @, L0 M5 C. I$ D$ M
建议参考其他的同类产品的情况
2 [8 B: M6 }5 N& Z( n- \, g3 k, Y' I4 s  R& C& q
或是直接闷头就搞...因为家用的你搞得不好也没有人马上发现..
发表于 2010-6-21 11:19 | 显示全部楼层
不建议混装,国内的活性炭寿命较短,一般用到1年-2年就失效了,而树脂至少可用3-4年,这样,活性炭到期后,树脂还没失效,如果这时更换,浪费树脂。
发表于 2010-6-29 21:02 | 显示全部楼层
他软净一体,多半是中央供水,就这活性炭还1-2年呢?3、4个月就挂了。
发表于 2010-7-2 12:07 | 显示全部楼层
LZ绝对是个脑筋灵活的人,日后必成大气!