找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4165|回复: 5

[进口产品] 请教:3150机械流量阀不能自动再生

  [复制链接]
发表于 2009-12-3 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3150机械流量阀,两台并联使用,水压在3.5公斤,不能自动再生是什么原因?
发表于 2009-12-3 14:04 | 显示全部楼层
回复 1# liying319


    不能自动再生的原因很多的,你这样说太笼统了,具体的现象说清楚
你先检查下有没有流量信号吧
发表于 2009-12-3 16:02 | 显示全部楼层
现场的情况太多了,如果你要有现场的图片资料或者更详细的说明,大家能够帮你分析得更透彻一些
发表于 2009-12-4 13:21 | 显示全部楼层
楼主给的条件内容太少,不好分析
可能造成不能自动再生的原因很多。。。如没通电源,流量计损坏,流量计输出软轴脱落,产水量设置过大等等。。
发表于 2009-12-5 11:05 | 显示全部楼层
先看下流量计吧
发表于 2009-12-5 21:54 | 显示全部楼层
原因太多。应该先看看流量计