风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!# c! W# K+ e& R2 e! E

: e( T, ^2 B4 q* `1 ~" \' UCMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
4 e! u1 n& _" y5 [" y  L4 W; R& X1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
2 x( A/ ]- P% ?0 c! g1 i' S1 L" f# h( d. F( G2 x
如何计算产品所需风机的风量
* @/ G6 M3 g9 W0 D* [
& Y9 F* [# x/ l/ C. `2 T& X9 B首先必须了解一些已知条件:
( J  g. z0 G  D* r" D  0 N: S% U. w1 `% X8 ?# N
  1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 6 Q4 J( m+ C$ f2 d/ F, d) Z
  0 p5 t" E- \# N. M  N, o2 X7 {
  2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
! o' Y: }+ i: L3 x  1 N1 r& Y& O- S: T+ U7 I& n
  3.1卡等于4.2焦尔# A4 t& g' ]! p! f3 {. t
  % K4 z& {3 b, _- b+ p
  4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
4 C$ `% e' Y! G0 R: K4 z  
0 E- j! {! e3 b% V  5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
1 ~& v! c& y" n  5 d5 s/ G$ v# p3 d/ H; k
  6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 ! M* g6 V! e) G6 v+ i) u2 Q+ L1 J; U
  
& f. ]  B8 ~/ U  
0 j$ m, r' I6 I" L   2, 公式推算
# f' ]: ~: m& T    
$ z+ a: x" @" P! T  一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
# I$ t. K( f  i- e% X  
. A2 s/ c3 ?6 r4 i- S4 s9 K$ V  因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度. P# S( K- X! \
  . p+ e4 v4 U3 I3 w
  =(CMM/60)·1200g/M*3
: v( F- z8 ?; z: Z0 |  
$ `& @2 r  \6 M; Z+ U; h- ?  =(Q/60) ×1200g/M*3 0 ?5 ~8 S( P2 N$ h  c
  4 _' C/ y2 w  `- H# W
  所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc 5 N* {2 @" @/ g0 T
  ; x; E  R$ O- d4 ]  m3 i4 r. B- l
  二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
- E% Y, q$ @6 g  
& b' X( H4 E7 e9 M7 j  三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2  q/ ?5 s& A* j* f
  , B5 H2 N5 W. x4 o: P
  Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc' `7 R: s# ?  Q  G* _
  
% S/ G) C% j4 Q9 d8 _3 I  Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM): ?$ a( F. R9 Z/ B+ S8 K
  
/ ?1 s0 b( K: M; ?7 ?  =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
: \: @& v, i" l7 p1 n! t. c; [  
% r1 w: j9 u  H1 D& \  四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
- O" x9 D' [) O- C  3 G. x6 R5 S% ^5 r+ q0 N- F! a  t
  =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
/ T6 R$ d7 k2 K  % |9 }! @' J8 H2 n
  ↑TOP 6 @) l4 R& d2 E+ ~$ q8 A
  
( K! `5 j) e1 l# C7 h* k6 [   3, 范例 ( a9 q3 \( u( ~  K
     例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
2 e  q& Z, J, G5 E  P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
. O; k& V: n0 l6 N2 h7 q0 H  Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
4 B) W; ~. ]0 k& V, Z% F  所以,应选择实际风量为Qa之风扇
& u0 t* J7 O, e# w. H9 D2 c5 k/ v  6 \# i. D2 a; }, d
   
% F! y5 T% D! u7 L& l   / [) z0 g/ l. ~: S( a2 F! |4 q' b
  例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
- g# x. @& b( j2 V: T  P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
/ M" o9 X4 V+ {; Q9 }  g  a  Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)