[咨询] 虚心请教

[复制链接]
发表于 2009-9-15 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
600单阀双罐流量控制软水器再生时,水压不够,需增加一台管道增压泵,请问水泵与控制器何处连接能达到:软水器再生时给水泵信号,控制水泵的起停。谢谢!
发表于 2009-9-16 08:53 | 显示全部楼层
看用的什么阀
发表于 2009-9-16 09:16 | 显示全部楼层
一般的自动控制阀上都会预留再生信号接点,你仔细看看你手上的说明书。
 楼主| 发表于 2009-9-16 11:27 | 显示全部楼层
5000阀 谢谢
发表于 2009-9-16 15:37 | 显示全部楼层
5000?这款阀可不是单阀双罐的阀,如果是5000阀,打开背板,在吸盐凸轮上方有个装微动开关的位置,加装个微动开关控制再生泵就行了。
不过我建议直接加个大点的原水增压泵,不论是工作还是再生都用它,这样工作或再生品质都有保障。如果这样,水泵的控制就只需要高压力开关控制或水流开关控制就行了。
发表于 2009-9-16 15:54 | 显示全部楼层
由于软水器再生时每个步骤需要的水量均不相同,如果增压泵在再生时连续工频工作对水泵及软水器都不是太好,建议增压泵加装变频控制。
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:20 | 显示全部楼层
说市场上有在软水器阀中接出一根线连接一灯泡,当再生时灯亮,工作人员把增压泵启动。再生完灯灭后再停泵,来实现吸盐所需的工作压力。我说上变频,客户非要这样的,可我不知该在哪连,怎么连。请高手指教。谢谢!我用的400罐,5000流量阀。双阀双罐的。