MG(麦能)控制器 1.单罐 2.双罐一用一备.3.双罐同时运行                当20项参数时P14、P15、P16、P17怎样设置。
                           当22 项参数时P14、P15、P16、P17怎样设置。
发表于 2005-7-23 00:54 | 显示全部楼层
Originally posted by 沙滩男孩 at 2005-7-22 12:57 PM:
MG(麦能)控制器 1.单罐 2.双罐一用一备.3.双罐同时运行
          20项参数时P14、P15、P16、P17怎样设置。
                        22 项参数时P14、P15、P16、P17怎样 ...


MG阀体所采用的900系列的控制器在软件版本方面进行过几次修改,根据我手上的最后资料,可以看出:
P14表示再生间隔天数,这一参数主要用于很长时间内流量 不能达到再生要求时自动引发一次再生,以保证出水品质;
P15表示剩余储备模式,一般情况下应该选用2或3(建议选为3);
P16表示储备的余量,可以设定为10-15%左右;
P20表示所用流量计的 K系数或脉冲等量,一般情况下只要P19选择正确,这一项不用调整;
P21表示远端再生延时时间,此项功能主要是指当采用远程手动再生时的系统延时,一般情况下可以不用管,因为大多数用户不使用远程 手动再生功能;
P22为原厂用,不建议调整。

P17表示系统的运行模式,参见下表进行设定:



P17的输入参数
Model              P17 value
255/960               0
255/964                       4
255/966                3
268/960               2
263/960F        4
273/962F        4
273/962FTC             7
278/962               3
278/962TC       6
278/964                       6
278/966                       5
MG962                       0
MG962TW               2
180/962               5
 楼主| 发表于 2005-10-17 18:13 | 显示全部楼层

新型MG 22个参数怎样设置?

老大!我想请教一下:22项参数单罐麦能15吨/小时的软水设备:                      

1.P17是否设为0 ?   
2.P19是设为2"流量计吗? 我觉得阀体内置流量计出口有点小,能出来15吨吗? 
3.P6在2Kg压力下应该设为多少?以前大都设为33左右,现设为15,注水只有30厘米. 
4.P7应设为多少?以前大都设为29左右.
5.p5 1袋树脂设为1合理吗?
6.p4 树脂盐耗按0.16计算吗?
7.按要求应该装置盐阀吗?注水太少了.
发表于 2005-10-18 09:09 | 显示全部楼层
1.P17的输入参数

Model          P17 value
255/960          0
255/964          4
255/966          3
268/960          2
263/960F          4
273/962F          4
273/962FTC          7
278/962          3
278/962TC          6
278/964          6
278/966          5
MG962          0
MG962TW          2
180/962          5

2.P19是关于流量计的选择,根据原厂资料,51mm(2”)涡轮流量计流速范围0.24~60m3/h,内置的通道达到15t/h的流量绝无问题,请放心使用
发表于 2005-10-18 09:27 | 显示全部楼层
3.P6在2Kg压力下应该设为多少?以前大都设为33左右,现设为15,注水只有30厘米.
      P6的数值主要还是依靠现场调,因为原厂给的数据并不见得适合现场的情况,如果象你说的这样,建议将此数据减小到20左右
4.P7应设为多少?以前大都设为29左右.
     P7的设定值也是要查那个表的,但是实际上还是根据现场的情况调整的好,一般情况下如果是吸盐的时间不够就可以减少这个数值,原厂的具体数据如下
罐体直径        射流器        元件号(P/N)        P7参数值        颜色       
355mm(14”)        M        1055737          75        棕       
406mm(16”)        Q        1035739          80        紫       
457mm(18”)        Q        1035739         80        紫       
533mm(21”)        R        1035884         83        深灰       


5.p5 1袋树脂设为1合理吗?
P5的含意是指:单罐总交换量,以碳酸钙的公斤数计,根据硬度的数值与碳酸钙的摩尔质量的乘积换算得来,一般情况下是硬度值X50/1000.

6.p4 树脂盐耗按0.16计算吗?
这个可以按每升树脂耗盐0.2公斤计算,最后再加一个保险系数,实际计算时可以:树脂量X0.2X1.2


7.按要求应该装置盐阀吗?注水太少了.
盐阀对于MG阀并不是必需的,一般情况下盐阀对注水量没有太大的影响,而是主要为了避免注水过多。
发表于 2005-10-18 09:35 | 显示全部楼层
注意及时下载最新版本的说明书,目前在http://www.waterok.com/book/里可以下载到--Autotrol产品说明书-控制器调试说明(全套)。
那份文件里对所有的AUTOTROL控制器都进行了详细介绍哦