找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3551|回复: 6

[咨询] 急求,商务机RO堵塞问题

  [复制链接]
发表于 2010-7-6 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户安装的100G的RO商务机,两个月后RO膜堵死不出水了。3 g! F3 v2 W! I! ]/ O+ c
更换新的RO膜后,不到一个月又堵死了。
8 y$ J+ D3 N$ m* ~4 e- k' ?打开膜片后发现上面有一层像食用盐一样的东西。' u  x  y! N6 F5 a. I1 A
我分析可能是以下两种情况造成的( X, S1 s8 _& ]
1、原水可能是地下水,但测出的原水TDS值仅为360
! S3 o+ }3 ?( ^6 |2、废水比被人为关死。  C! g2 N5 |5 F' a
还请高手专家们给诊断一下,是什么原因造成的RO膜堵死。应该如何解决?
5 \+ J" \2 l/ y' @1 r, Y: r( X! R: t( f* A0 r7 K7 J3 J9 T

$ u, c1 k. Z9 P在此先行谢过!!!
发表于 2010-7-8 01:01 | 显示全部楼层
测硬度先..
5 [: B4 L. V/ j* z- o$ R/ q. t) U' s. D$ g
100G的商务机????/ E* h9 ?7 a! g

4 V' ]. r+ h( A. D; w$ L  R: `5 f怎么个商务机法?" F8 H+ f5 P+ D2 ~: |' Q
工作负荷太大了吧..100G是标准的家用机啊
发表于 2010-7-8 09:44 | 显示全部楼层
RO前装了什么别的水处理设备没有?
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:30 | 显示全部楼层
RO前装了什么别的水处理设备没有?
5 ?3 I- U1 A3 \5 \bear.wu 发表于 2010-7-8 09:44
; B$ A7 n; x$ r) j# J0 ]
6 e# y1 k: ?7 e3 J0 `
最近刚加装了前置过滤器,内加装了"硅磷晶".
发表于 2010-7-14 20:41 | 显示全部楼层
"硅磷晶"先去掉...5 p$ J% p  h4 A/ ?
进水TDS多少?  d' A5 t( T3 J; j# @6 k8 E! [' F
每天产水量多少?
发表于 2010-7-17 22:06 | 显示全部楼层
废水比被人为关死,我们遇到过。
发表于 2010-7-18 07:02 | 显示全部楼层
"硅磷晶"这玩意用在家用纯水机前是否合适还真是值得商酌啊!