发表于 2006-5-10 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先生:现有一个系统问题请求指导
参数:原水硬度7mmol/l,阀头:3900NT一用一备,桶体:1500×2400,树脂:C100E/2625升/单罐,
       盐箱:1.5立方,产水量:40吨/小时
问题:1、产水不合格(吸盐、慢洗99分钟)
         2、现在已知道吸盐量小,可是如果延长吸盐量,又会造成慢洗不净
         3、问一下吸盐、慢洗时间如何延长。
         4、已知树脂量多了,但甲方要求单罐产水量200方以上在再生
       可否指点迷津,多谢
发表于 2006-5-10 17:48 | 显示全部楼层
盐箱太小了,没办法提供足够的盐水.

树脂量太大了,估计得加延时继电器才好真正解决.
目前可以减少慢洗时间,增加吸盐和快洗时间来解决,但不能保证效果哦.
 楼主| 发表于 2006-5-10 18:20 | 显示全部楼层

提问

如何加延时
发表于 2006-5-10 21:04 | 显示全部楼层
1.可以考虑改管路:将进水管断开后加电动阀门,中间加射流器。(起到辅助再生作用)

2.将多余树脂吸出,但不能保证周期产水量。
发表于 2006-5-10 23:46 | 显示全部楼层
原帖由 Sunfly 于 2006-5-10 18:20 发表
如何加延时


建议先直接向FLECK的人咨询一下,唉,他们不知道会给你什么样的答复.反正他们的人来这个站很少,FLECK的客户来这个网站的也很少.

如果要加延时,可以用这种方法:
用两个周期最长不少于3个小时的延时继电器A和B.
其中A用来接收控制器给马达的信号,同时触点向3900的马达供电,
       B并联在马达上,
当3900开始再生时A收到信号开始计时,大概20分钟后切断控制器和马达供电(此时阀门已经反洗完毕,进入吸盐状态5分钟左右),同时触发B(B开始计时),B计时30分钟左右后动作一下,恢复3900控制器和马达的供电,继续正常的再生过程,这30分钟就是延长的30分钟.再生结束时所有的继电器复位.

具体的实现方法让电工想想就OK了,

或是用一个PLC来控制3900控制器和马达的供电,再生开始时PLC收到触发信号,开始计时,20分钟后切断3900供电,再过30分钟左右恢复3900供电即可,当再生结束时3900会中断马达供电,用这个信号作为PLC的复位信号.这个30分钟就是延长的,也可以是40或45分钟甚至更长.你可以在3900的控制器上把吸盐时间调成较短时间段,以延长慢冲时间.

具体的实现就得看你们的技术人员的能力罗.
发表于 2006-5-11 16:16 | 显示全部楼层
不知你的设备出水不合格是再生完后出水还是出几十吨水后不合格?还有你设定的吸盐99分钟当中有多长时间是吸盐?
发表于 2006-5-12 20:16 | 显示全部楼层
可能是盐箱太小了,看看吸盐时能否全部吸干。按照常规应全部吸完的。
发表于 2006-5-23 11:43 | 显示全部楼层
我在张江热力中心的一套也差不多配置,盐箱1000升的,设定400吨产水量,还是好用的,树脂用小颗粒的,压力大一些!!树脂量装到60%就可以了
另:吸盐顶针容易坏,电子表简直是跑马表!!!!!!
发表于 2006-5-23 13:22 | 显示全部楼层

lxx,你也来了,呵呵

lxx,你也来了,呵呵
发表于 2006-5-24 11:14 | 显示全部楼层
现在如何了? 原水过来压力是多少? 树脂多的情况下压力小就很难再生充分。