发表于 2010-3-18 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现情况如下
180/450-480QC/D2系统
3072-4-4桶/500升盐箱
进出水管共用
进水硬度150PPM
昨日更换了树脂后,1号阀经过冲洗后,出水合格
2号阀经过冲洗后,出水不合格,我拆了下布水器的出水活接检测还是不合格;我马上启动了一次再生,程序都是按以前走(此机器已用了五年,拉杆都是新的)。冲洗了一个小时,在活接那里采水样检测还是不合格,我郁闷死,请高手指点迷津!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-18 11:15 | 显示全部楼层

请高手帮帮忙

[Autotrol] 请高手帮帮忙
现情况如下
发表于 2010-3-18 14:07 | 显示全部楼层
哦:你首先要判断一下2号阀出水合不合格,在2号阀再生最后正洗时,在排污口接水样看看是否合格?如合格也许短路阀在渗漏。如不合格也可能盐洗有问题或树脂交换有问题,树脂怎样?
发表于 2010-3-18 14:10 | 显示全部楼层
哦:是侧装阀?
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:28 | 显示全部楼层
回复 2# tiancheng9428


    树脂是新的漂菜特C100E树脂,桶是双开的桶,我是在下布水器的出水口活接处取的水样,没有经过阀头
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:30 | 显示全部楼层
回复 2# tiancheng9428


    是的
发表于 2010-3-18 14:34 | 显示全部楼层
哦:那就是树脂问题了。
发表于 2010-3-18 14:54 | 显示全部楼层
检查一下盐水的浓度和吸盐量是否正常,既然是同一批次的树脂就不应该有太大的差异
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:35 | 显示全部楼层
回复 5# shuiye398


    盐的浓度应该没问题,更换前的树脂用了五年,一直都是按0。2公斤/L的盐耗来配置盐液(浓度在25左右)。
发表于 2010-3-18 17:28 | 显示全部楼层
你为什么要更换树脂,如果是二号阀不合格,原因太多了.布水器问题,活塞没有顶到位等等.
发表于 2010-3-18 21:03 | 显示全部楼层
奇怪...出水氯根降下来没?
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:38 | 显示全部楼层
回复 11# waterok


    氯根这个倒没检测,请问OK老大出水硬度与氯根的影响,谢谢
回一下大姐
    此为侧装阀,我检测水样是不经阀来检测的。树脂的更换是因为个人原因。
发表于 2010-3-19 09:49 | 显示全部楼层
是否可以考虑在吸盐状态时,品尝一下下布水活接处的味道。应该是涩变咸,再到正洗的甜!否则出水就不会有变化!
发表于 2011-7-30 10:50 | 显示全部楼层
1005108346