风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!$ s/ f6 `- E- p! D/ H
" @( o* f# C# s5 q5 A; g) O
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
, Z2 x, \; i# A+ D: P7 a- F) m1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
% ?6 V9 w* w: Q* G Z( H) s: l- s) k( k6 n* w( i
如何计算产品所需风机的风量1 c: ], D h- g, p/ U& F% m
% Y- d% |! r+ e& m, d+ P
首先必须了解一些已知条件:
6 _1 d9 }0 f8 f2 [
0 B$ s+ ~# n: h7 s* Y& ^; S 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 4 p5 b, K3 r8 D9 k
: A$ F9 s2 Z. G' [- j1 R
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。# W% G7 A: d" R7 ?$ k9 G
9 @0 h: U$ K, f
3.1卡等于4.2焦尔
3 ?, X) ]% Y) D7 q
9 d+ j$ f9 U/ ~! P" ]! G 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) 5 l9 [. e& }0 @9 y3 D+ }
) B0 H7 {9 A% ~1 R; R) W: \ 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
- t; p( m, O" X$ R ( c: ?$ b F- U& u7 E, E
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 / N5 c8 s1 e% p" J/ N8 D! d6 F
0 \* X9 d+ m6 w0 Z+ ~6 W. I/ W' l l
& J. U- q5 y! @6 q' q! b! S& x 2, 公式推算 ! W% J9 F* \3 X# t) S: C* \
% N4 W; g1 U. b5 a' @% u
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
; X+ q; R# M1 @3 R) R
( E) d r" S+ C; A4 d5 A 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度( `) g- y7 F- h+ Q |& E
7 s6 _, A. ?) ^
=(CMM/60)·1200g/M*3
9 m# h9 Z ^/ Z : c% N! p; I* l5 c {( Q/ D4 F" R
=(Q/60) ×1200g/M*3
! a8 W9 m4 C [, ?$ g' m5 s3 b / i5 V8 j3 c9 K+ a) y; H% U
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
! n+ n+ C% k$ M" c* M. r+ C + q2 v* q# w' N* r, _
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
5 j2 T' k$ W( J/ P' m0 h ; H( `$ ]% B1 E( b& Z! w+ Z
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2: c. X3 _: ?9 Q
( U3 g6 I8 X. ]$ r
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
# s. p3 ?' [# ]8 V/ k
1 F- x* j. C3 e$ c( c/ v$ G Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
8 D$ N' n& G5 y# p7 y# Z$ \
7 |& U# c- I7 [7 y% Y# E7 d =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
" w7 Z7 W$ Y9 ?! \* E5 I
s0 F$ x9 W( O3 \+ T 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ' }: o! V+ \. m
! p$ w% D2 k+ f$ W7 ~- ?/ r4 D, G =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
- c$ X8 e8 _' ]0 K 2 ^$ c! Y( a; m) J+ k+ O' c
↑TOP
9 V) ]* m/ D& M( U! ]3 |9 J ; s- X6 U% y, u' }, \
3, 范例
9 k7 s0 f1 ]+ h3 K 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: / M2 C' M! n3 p/ m8 I8 m9 [- `
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
9 I: `7 r6 Q' O) `1 W0 T Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
3 n: ~/ |! `3 {, X, | 所以,应选择实际风量为Qa之风扇5 z% N! F5 J+ f* m* o6 J5 a
% E" i1 a9 P/ z: m) b% ^
$ `% ]" r4 ^; ^
3 h- _1 x3 v' s: g8 c1 V+ x7 o: b% C 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
& _( ?& ]$ e1 Q$ }+ y, H P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40 ]& b# A; D8 _6 F' U9 ?% ~
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
, j8 ~, M9 ? ~% L6 B& X9 m 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|