风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~! S9 q! l$ Z2 Z6 C
+ l1 ~1 o; E0 h4 d2 l, q
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
# j, g' \1 G5 T; d! j1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM9 O L2 { i- K4 M
7 L* K3 ~* ]2 l
如何计算产品所需风机的风量
& q; K4 n2 [ I' t- T+ u2 r8 F8 H0 K: N" H/ q7 }4 W" W- J# r; |# z
首先必须了解一些已知条件:
) z* }, f2 a+ r6 q$ z
/ t# P* F1 R( l9 E) ~! t! T 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 6 Y/ V/ b4 B+ Y5 w4 `0 _4 _
# k/ S& s8 m0 s( j! ~0 w a
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
* b6 K. k. l2 c- H; P" | . p( a, o) h a: b3 i1 X: V
3.1卡等于4.2焦尔
8 m7 {! R2 A4 ]( p x5 \6 D $ D# x( O) C0 Q2 Q& Q4 D
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) * U; p4 F1 j9 P* C6 L/ |- E
, z& Y" j( w$ d& n+ D: Z 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
4 m/ N9 ?9 j- h0 M/ B% q. P
7 x$ d& X9 x( l9 S* ^$ [$ _8 ` 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
& r( j) h6 N# y* a/ X6 H6 V ]; t ( O4 A8 G9 E* t; Z0 @
9 e R) T; u( k* W# k# b
2, 公式推算
" g1 a" h- p6 j+ L / w6 t7 L( X4 w) {, r
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
+ t2 j( ~% q+ B! y% l! Y % \' ?# F7 Q: |/ L3 U. b
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
\$ A; E8 P( O8 C+ j! Z + ?$ ^$ Q/ \7 q& [8 u l' U/ V
=(CMM/60)·1200g/M*3
: k) e7 l- y& h* D: u : W! k( i+ x! d6 k0 S: I( |5 L
=(Q/60) ×1200g/M*3
& B) G& }$ Y2 O, L- ~
% E* q4 ^: H" Y" d3 @ 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
" \% p- M0 Y0 x; B/ Q
# v2 C; b0 J4 z5 Q+ q$ h) z$ J8 y 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
2 Y0 p2 A- I% v3 b: d
0 U* d1 G9 J: M" K5 x V 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
7 Y8 Y! c2 _' i
Z( X+ M, k6 a, Y8 G$ H) n Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
, m7 r1 Y5 _7 Y1 l/ h2 @; a . r) P% Y, ^* `1 j
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)" s$ m$ _' N5 W' I
6 g% X2 N( b2 @) X. Y% v =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
1 q/ G* Z0 `: j- Y0 x
$ H( m1 \- Q. C) a 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
! ?4 U) s7 q0 G% Q0 y, e8 c4 P; x / S0 j! J: N, w7 T/ Y3 {" s. R
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
" M+ i j% v8 O! i( B
z0 K e6 I. q v" ?- M ↑TOP
; t" ^ B9 G; E; V, O4 D. P4 j ' Z' V$ ~9 a% x' ] n* I
3, 范例
0 Q" b* b+ q4 J; Z+ ]# p2 r 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: % F8 L( l' J( P
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=300 E$ y; r- ]( b& H( x' ]& ?
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)" i Z6 H7 @1 T$ g
所以,应选择实际风量为Qa之风扇
/ @! k' C! |. x6 B; M3 U) U 2 }0 j3 F @/ s! e! k% |2 z1 F3 p
- N/ V4 R7 O0 }
0 }: N" Q8 I9 P6 D
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: % s" l# A D7 a5 k4 R. G
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
1 P9 l4 ]! i. ]) k: N8 G* _ Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
6 S1 X0 l/ w: v% R! P9 b 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|