风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
~+ u2 s0 ^+ m* A U f0 ^: D. g3 J/ }7 U
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) 9 @7 k2 u8 M: ]. I0 s4 Q4 @5 J, I
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
: G: l8 G V6 d: f% Y6 V8 c' }: g( {: N; x8 _
如何计算产品所需风机的风量
5 l$ g5 l3 W% z" w4 ^( q$ t4 k" N; q7 e* } I3 p9 ]
首先必须了解一些已知条件:7 C0 |5 M1 t" z( ]6 d( o* s6 _
& |! f# A; S( [7 H( C8 q6 h
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 . x7 @& C" [) e5 Z4 p9 q
9 [' |' i+ B5 M! K) }2 g
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
5 B( C# b* z- X& E/ ?; a$ n3 }4 Z 6 {. B8 M H0 ]3 d1 I% L
3.1卡等于4.2焦尔& d6 ?% R% o. j2 c0 _2 _
- r3 P: x( o5 [* C4 k( V 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) 8 w9 [5 m; L; d1 [
" k5 Y. M" @- M 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
1 S! \/ E) K8 q, h 8 h3 z- V" R5 v* p1 v/ [6 z: t
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 + M& R3 F" c0 p' s
( T( u& v+ v) F( a- W. L5 m7 P( s
, m9 Q# j$ r4 F" Q& W! T: W+ S9 y7 O 2, 公式推算 / p- Q+ ?8 u3 j5 c
0 P& z, Z2 L& S4 f$ g
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
0 Z# ]3 w: h3 {7 L3 d% M
) E- u/ d# z* D+ u- H- s0 x: u 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
( W& w! [( d. k# t
0 r7 e8 R! D& a7 a2 y: {# T3 {/ O =(CMM/60)·1200g/M*3
+ ^3 Z8 E) A, [
+ q$ v# i' K9 d6 v0 h7 P =(Q/60) ×1200g/M*3 , s1 |+ ]0 ^+ @- v& z2 ]
' E5 {/ V6 C0 p4 a
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
' |5 T: H' y7 C& C' N # X% O+ x9 Y' @: w b: a( Z
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
# c6 q/ S. P* e+ n' j5 y ; B2 @+ L9 q: O: M0 o
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
3 j* u# K& b1 q2 f
* u* B: P- i) |( q. b Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
) q& @9 x% [) P6 [1 n7 m
: s G. W: c% A6 L9 z+ T" B Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
! s4 }0 j* a6 z/ D4 ]
1 B! w" [/ ~" A) j =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
" A# B) f; a7 l% C1 K: f( |; J
" c! g5 @: ^% g4 l 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ' U% y5 w5 c6 Y0 P8 S9 A
2 J0 E6 g$ K" q( L6 O. X =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) $ D+ z( [' g! {- }2 z; y* \9 r" j
H, j5 m# O# ?. D( |- T: O5 f; w% R
↑TOP 3 @9 X! M4 C! F
5 q5 K! ^4 v1 k* r- A* M 3, 范例
3 ]0 G/ ?& H% Q# M 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: & K1 B5 x+ r: t7 c: F* \2 E
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30* M$ S1 Z' ^ L$ X5 n
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)% }" @4 Z4 r1 P. g; E
所以,应选择实际风量为Qa之风扇
$ E" y' A" d9 P X0 I
" }. k6 v( X) ]: J9 c5 X" c1 P$ O" d8 A
0 D- x; S7 C0 u V 8 F. {" Z/ |% K+ w
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: 2 t: F- [7 K _; e0 B- t
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
; q* X- {* b! G3 O* S Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)9 N9 G7 g) z7 q( q, N3 N
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|