风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
, X- P: h K# _- l% o$ L% L
3 l1 i8 _/ i" k' h; f8 u5 @CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) - ~. T3 L/ [& ^% M2 q3 ~/ u' z
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
- H% r5 q9 e% @( l* r6 \, t0 C2 Q' T3 k
如何计算产品所需风机的风量1 p8 ]7 _3 o* W
! z; ~3 S; n3 v首先必须了解一些已知条件:# l" O* X4 Z' G, O' a7 I
* w) X! z# v/ A v- S& Q, {
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 : S: M6 N7 W1 Z. v7 A
, s9 t4 ?# `; D7 f- ?, g1 b
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。9 t6 H( |, r! z# i5 \
/ y* X4 Z% z/ ?
3.1卡等于4.2焦尔
1 q1 k W5 A* \* B' M * J4 h e" G5 \1 w) Z0 U
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
& l: u% U7 `% D( ^8 a+ C! h : j9 a& R8 j1 _6 _, c
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
+ _( U3 i% S. D' o
3 y% ], }, X4 I# ] l 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 1 i5 I+ ]: B, B3 X( V* ~
, u8 T5 U4 ]1 `
7 S8 R8 o- p, ^, `. d 2, 公式推算 6 p( C( f4 f) R+ R2 u3 `
# J8 {' |2 C9 @& C7 p 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc): ^; F; I: `+ \- @( r# h& F
9 {7 S& w U* Z6 s& u4 K% G
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度* }0 X& e% A j) x$ z
: l/ M2 g8 _, l =(CMM/60)·1200g/M*3
. ~% P+ \: D0 o. }
3 M% @4 @; K0 v =(Q/60) ×1200g/M*3
: e5 ^& G7 ?3 B, P3 f8 \ / d- n5 W& w' t. t+ ^
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc $ h3 W8 O4 J# I% H
' n3 J4 Z6 b0 ]( Q f7 } 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2; Q) d" u1 A5 m
! |% w. a+ G& E9 C% x 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
. K7 h, v/ b6 N
- l7 _- r( S, b3 a, `* y7 h+ ~ Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc8 D' H) \) W8 ]) A/ X$ W
+ m1 P" l( I( q6 I( L
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
! V) [. V2 \& z7 ^0 b! U* ~0 Y
. e6 I/ E8 A! c- V! \: ?+ n5 K =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)1 D. {& R! D& G2 X; Q. [* i# m' j
5 O; g7 b3 p- d% ? I6 l
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ; m1 J9 n- o# K" {0 y @. V1 t5 l
2 F% I z/ h& O; j =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
" Z" z- G( W$ t C( `
; w$ a( X+ V: R ↑TOP & [8 N% g& T3 S3 F4 k/ H0 k# Z( E% \
1 O# y y. V- i1 K; J: f
3, 范例 : @1 J4 o8 f5 ?( s
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: 0 B& d1 Z. C/ K8 v, B! o
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=303 p: p& i7 ?/ S/ F
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
# t, ]! z7 P9 r0 b. {+ e1 e' J 所以,应选择实际风量为Qa之风扇' ]6 `* ]( k0 @/ k; j5 s2 o
" a8 w: M- @ W
" \- |! L; K+ `1 M2 V6 m, b2 _
) `% C& i+ K( n* A4 M) Q/ X1 x
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
% J: N, M* w& _9 \ P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
2 v$ j4 ]( z6 U Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)' v' y# D2 K( {- d
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|