风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
9 Z+ r7 X) Z! @2 B6 a6 a' P& A: h- K" c( U$ l% ?8 Z
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) 5 c/ K2 v4 s8 k: b; F1 @
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM* j: ^5 |, u8 o$ O
9 {2 r* l! w* H2 x Q3 F% N如何计算产品所需风机的风量) v ]& Y- r/ a* E$ h" F
: ]( C* a5 T/ r) ~. u# M+ M9 z首先必须了解一些已知条件:8 f; m% U( @# B* g, i
* }8 N8 M; a- _6 l 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 3 j! E& [% z% `, |* f% ^+ z
) d2 z0 |1 H( K. h4 O& F+ G
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。* a& `% b+ [/ E @) j$ W
$ J4 Z% s' K* p1 Q& e& _) f
3.1卡等于4.2焦尔
- ^* H0 T1 P: Q0 M' ~! S: ~- } / o1 `$ ~& @7 q
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
, l0 h0 X" ?2 M/ L2 ?# x4 e . f8 L: L h0 s" T) W. ]
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
! e1 W4 C2 a- \) l9 }* ?0 j ! X# Z$ c/ X- \
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
6 C# z2 d5 d" O) c2 O$ w' x! X: l 9 Z$ S' B8 C$ L+ `- v$ a: O
8 D1 o H- b- U! n 2, 公式推算 . C l! G/ q& Y6 F1 n8 p! _
. ?% m& F4 ]* n7 E6 F/ l 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
! t7 I, B, u. p% T) ^' @" x / l- N' I' Z: \9 d, `7 x
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度, d) x/ {7 F2 r3 Q
5 H T( Z8 | J
=(CMM/60)·1200g/M*3
6 B2 j4 a0 O5 }' a. R " P* r5 `1 _' {) r. w. p5 J
=(Q/60) ×1200g/M*3
6 j; O; ]. G! X& \
, w% ^6 p2 m2 l6 M; S3 O 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
+ ^( Z% M! }2 W
]. p1 _5 P" V$ { 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.26 J/ W, \8 |4 C/ t" k; H% |: m
9 R! g R( g# _+ I$ Q5 f8 a' \) L 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2/ ]6 p* p& f4 M3 {, A3 I
! {7 ~3 Y* ^% D8 \ Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc/ r, a+ w2 A+ j9 M+ G$ U' d
) _" A$ T! Z) u' ^
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)) x7 u. ^) w1 n! J
# F$ c: o; t3 T8 U1 e# a
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
0 s) L! Z4 i2 ]5 F3 p! V7 @% Y! u 3 U4 `# ]) f9 l1 z$ R0 p# m. g& s
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) * u* b- L2 H7 ?0 Q. e G R
$ x5 ?0 K& G+ `# [& O =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
8 R4 D |* D1 D% v- G# e- w 8 z0 k/ O$ S' t) M5 `) Q O, J
↑TOP
! h6 _5 T" N" V" R2 _. u # H6 ^4 t! U# w/ D& X
3, 范例 M; u" w4 o) W* B$ I1 [) l
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
" p7 y! _+ | Y: @1 U P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30' `' _( f( R8 \* N/ c* z3 i, M
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)! m9 j3 C+ l M5 u9 P# H" ~
所以,应选择实际风量为Qa之风扇8 c. i7 E) n& y
( l8 |( w. Q$ c( j5 H! x& v 9 H9 u6 Q( u3 L8 g& q
8 d/ k1 M. W8 ]1 _% n& V- D 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
, T# y5 h+ }! L# C2 s/ n+ S& {- M! o P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40' ^4 l# w0 V4 ], K( T
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
% @' |, r M- }& h 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|