风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
2 z7 o7 m5 B i* f8 {' j9 I4 h, T* w. g, L# u
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) : s! u7 M1 ^$ `9 y& m
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
2 ]" q1 X" }1 Q: X- f5 H$ w4 V0 v5 o5 n! V5 R0 e
如何计算产品所需风机的风量- h( }/ Z7 h% \% F& E
3 X2 x0 {" M8 P5 ]! L5 G2 `& l- }首先必须了解一些已知条件:
8 y! ]# U0 [; ]
6 l, h0 @4 a* ]& q 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
5 y' E" I: c& k: L* E
. l9 L O# X C1 H9 C8 g7 R 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。0 J8 w& A6 s& q* [# R' M
" C, ` O a- Y- E 3.1卡等于4.2焦尔
- ?6 R! l; b: ~' L+ X5 e , D0 t2 B& r: Z7 k
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
: k" {: d$ \; [& ^
$ |. P T. v" c- n 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
# ?1 ~0 ^% B# I: w7 k' q) s
+ e2 c, d B8 d9 {) N. [3 X4 h) Y4 L 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
, U& i; w: J, k' a! x7 N4 U8 d# n
# C! n3 u, D! v4 X4 e" @
, c0 B- V- Y; i; t! k! C2 j& j 2, 公式推算 i2 Z+ R7 K5 t, {! [
* V* \/ [7 ~, `: W6 v, E5 c
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
4 I: d$ [# S7 a$ p/ A 4 s. |: f- ]8 N
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度7 N' S, F: Q5 g# V! ?
1 {7 [ y {9 X =(CMM/60)·1200g/M*3
' u' O/ z- z, _: y: i6 Z
6 _2 y* K: j9 C =(Q/60) ×1200g/M*3
& {) R% ], }5 T2 G7 X6 f - t& }, Z, { U8 ]( j' u. w
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
; x6 X3 E0 C) ]3 ?+ R
$ X j, y! _( ` 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
8 m! A3 O, S9 w# L/ X0 a3 f 9 J* |: q& A g
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
) B0 ^6 j' C. e9 z3 i7 ` ; f/ n) ~& j c' D
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
/ ` F, c! Y' s% M# B7 V
4 k. G5 [$ e/ T Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)9 D* J, Y: C2 Z+ D
) B6 j' R0 ]( x1 ]% T =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
( N1 m4 `, t9 H2 {
1 }1 ~( w* C; | 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ( F& w* E( U$ B( M2 g8 Z$ j8 O
& |; ?& c L( j0 E/ ]; `: |/ S
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
8 \; l7 V6 \7 P$ n% B
" F0 V: n; i6 w" j. x" i ↑TOP ) B9 V5 I6 k4 c p8 A7 U$ c- v
$ [# z' e# X1 m
3, 范例 7 K1 S1 _$ o k% A; t
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
9 Z! l; N9 c: O" f H! h( ` P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30! X% D9 Z3 `3 l3 E8 f3 U4 C
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)) ~& t- D+ ]! Y! R
所以,应选择实际风量为Qa之风扇; K; M3 W& b5 B) U9 A7 D' c
# `) h. x9 g I
4 v% X7 C2 P& E% E. ]/ y O0 F
+ _% ]' r& }& S: j) c, p 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: - t8 e! v( ^8 X# s2 n$ Y0 E
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
6 U! o7 q! O5 {' h1 v" T% L Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量): s0 C7 h! |& N5 \" H/ {# d- }
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|