风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
/ `) k: @1 V M( L) k4 t1 X! k, d$ Y
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
- E' ~, E" f1 D3 q1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM% n: n6 U, @9 Y4 g5 y+ P
' u1 _$ h, \6 A* b& s( a) O如何计算产品所需风机的风量% a; R3 t2 W. y3 k1 K
9 T9 u" @2 m8 @+ J( l2 o: H: d首先必须了解一些已知条件:% l+ N: j) v5 W! M) g
7 |" z0 G1 `9 j) Y1 I
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
0 k% s; C# ^9 l! r 9 |4 C* `+ y T& z+ [4 [& V# C! {
2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。7 {9 M: J5 i! S5 V
1 \$ [4 u; t& i4 {$ f, c j
3.1卡等于4.2焦尔
; y" J3 m9 D/ R+ ` M
0 b. ^0 b' s$ u, P/ a, l2 Q 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
5 l* A6 L+ a8 t$ \0 c& p- ?6 { + W. t) E' n8 @2 a, S
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3- K* \3 i* [8 e; q. H& O0 T1 M
( P0 ~; Q' T* q h& F
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
: Q1 C6 U* [. o3 V& {5 u! y
+ I. n( R; x! q2 b; m+ j
- D' D. P" p, V6 v/ u1 @ 2, 公式推算
3 |' M0 y. g" A
& }" K& z q' M" t0 ~ 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)- u2 r0 T9 S6 i1 P8 c
, }+ k+ K5 @) h5 U" F! T
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度1 g2 Q6 N j; E3 y& L$ G( P8 }0 ^
: ?. V$ A6 z' w. l& H( x
=(CMM/60)·1200g/M*3! x4 b3 @" F0 d7 ^- G# l8 L" J
8 b6 E# W: q8 a# S6 I8 c =(Q/60) ×1200g/M*3
" |. Y1 m4 p; b/ ~2 B. }8 Z
& ~; K4 T2 y7 o& J8 e! q+ ?/ U0 F! S6 Q 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
4 k: g' [" n( ~. Z, b; U & N! T6 J* N* ^' M
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
/ ?6 K/ {: B. N, W, S
+ p) A3 E+ d: n8 a 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
. I* _4 I1 y& s: C: J8 d $ {2 H: |+ X+ N
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc2 g5 G# N5 k# m+ a/ V! u
* j& c7 K" h- g
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
7 C; q% V8 s! I * {, O+ e" z, _( g
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
/ n5 s% K' {3 E, R+ p7 j
7 Z9 w; C& t0 Y/ a* I 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
; @0 W: c% A5 C8 g, w# C' r3 b( x W! i: W* g4 p! J% g
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) & T" i0 h6 h$ ~0 B8 J) }$ l1 k
2 o) ?% W9 n# S3 @* W ↑TOP
/ R$ k3 I2 w' \- z 7 m7 R: u) _' u& }2 H9 X- E
3, 范例
" o$ R( S |, B# [ 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
- d* U! Y! D$ g% @6 n& A1 Y* y9 k P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=304 h* H' Y5 |0 f8 T! Q
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
$ B, h, J' X) r, k+ Z2 h 所以,应选择实际风量为Qa之风扇7 L" y7 f3 r: j
0 J+ j/ p* H- r4 ]& D: Y1 u
, p: W! R% f1 }" k' e# U; B
: Y5 ]+ O) K# E$ l3 A 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
2 F& c3 V0 x4 ?1 }" _ P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
# D- ?2 e$ D% U; p) I \" i Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
9 r0 E9 Z# w2 X) h7 ^- [+ N& N' ] 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|