风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
/ e+ W4 B( C4 f" _9 S$ G2 t/ a9 B o! w8 h
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
9 e6 G- G8 ?& j5 X9 n0 k6 o1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM3 n+ r; y! }& |. b
y$ |8 m- ^7 u) O3 I如何计算产品所需风机的风量
! t9 B3 [; P1 z9 ?
3 B+ ?# |: ^9 X: k1 K& O- Q; Q首先必须了解一些已知条件:. ?/ D0 E: B5 ]: V
! Y+ V, A' w0 |7 k1 ^! r
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
# y ]4 c( T- n" r: [! y/ x
( J# o3 @9 r- }' p4 `1 b 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。, O% X( l& d! d5 Q6 [
- U3 C4 }. s- M 3.1卡等于4.2焦尔
7 g9 Z T7 q2 u: F7 a1 ]$ b
2 O/ d5 a5 q/ J$ `) q! z% p& Y 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
& m: ^& E7 c" x( l) e$ x8 J ! S: ]" V4 O4 s1 X0 e0 x
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
! h" ]* b/ i( c6 ?: k 5 n8 m) l8 J7 g3 X) O: O% j
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
) z! p) C f0 a1 A$ d8 R7 \
+ ?2 b6 B* c, w- U; d+ e; ]. c
0 t3 s F5 c4 p/ S0 Z0 c5 B# z 2, 公式推算 1 p8 M" x- G) `2 ~
# I6 _2 A" ]: Z* K# Y' j
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
1 A8 M, ^+ F0 O: ?
( u5 {- {, o7 ^/ B 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
2 F3 C# l* r# L6 g 2 Z+ l7 u2 I) z
=(CMM/60)·1200g/M*3, W% f; J4 U( d' C; ~) C
' O( ?6 L- w$ F7 \$ }; H =(Q/60) ×1200g/M*3
* b4 t- l [( c$ Q' @ : [0 \9 Z4 y9 g# {' w; T- g t
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc 0 j5 `" |4 } c$ m( X0 m
1 `9 q+ D$ y/ F# I" y1 I* y
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.20 {( ^/ ?: d$ K: L+ u
; b: u0 G/ f, K, w$ ] 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.23 N" p; p- E7 [# j
# ~9 F0 J# I9 x$ }
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
) K" Z0 K, W/ R0 ~
( j! a0 `! Z9 q+ B. u Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)3 M7 |5 I* Y' }- P+ a
$ r3 i$ Y% s1 @ =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
5 q) Q: o: i# Y" e9 H
0 p- m4 C3 t0 W& n8 z: Z! Y 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) , U& b- G2 K* ^+ B, n) K
7 B, I( N3 j4 ]* n* r# h( @8 @4 Z9 y/ i =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) " w+ s- _. Y; p) K
6 S; `3 a9 L- i
↑TOP
! i/ z3 K5 j8 Z! d( W9 N3 z/ d. z : _& n" |( E' i6 F& |5 _, P1 ]
3, 范例
7 o! p- Y& s' i/ |# u' {- s7 k 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
; |& ~" B! i) s8 b/ `( ` P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
3 c6 f& \/ v1 z0 t. ]6 u Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)3 x2 G2 b! v7 A
所以,应选择实际风量为Qa之风扇" s' c4 p- I) o6 v, t1 \9 u* n/ R: r
! z6 l( y# n9 C! }! p
6 q e; D# L5 d ], h2 V # F* E0 p( f |% m$ z' _
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
9 ~+ ~0 Q1 S& [0 s1 x; D f P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40$ j# d4 [- }- z2 L9 S; h
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)2 W3 o0 B% u2 y. K4 N
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|