风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!+ O! N8 m: u* P
( |/ _' D7 u: b: v W: c
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) - Z: }0 p$ J, }+ A9 L7 l
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
( R) o7 x' E2 B/ n/ k$ w0 A; j: H: I. J5 u$ E* I
如何计算产品所需风机的风量
. A* f1 U* J7 l( U/ h% b# A9 y2 j9 ]& K5 b& Z
首先必须了解一些已知条件:! s7 J' L1 e8 J
' @' F4 ~. r- h/ u1 ?! C/ `
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
& I! v9 i. J. D4 ]
# h0 G" ]$ v# B$ ^ I 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
h" n* V$ ^! y9 S. |% D , i* I6 u. G$ R! J: W5 _
3.1卡等于4.2焦尔* z& j" J- ^5 f
: ^1 E0 u5 w; K 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
: X2 r* X! u1 b , B6 ?# c6 O6 p' \% U
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*34 e8 n7 c4 E5 `+ c. N& V
# W0 e6 G5 U, q2 y& r
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 . V Y* }- r; D2 z1 {( t- R
- h. i% H/ {& B% x5 L" K# H5 h
( y, N. N0 C5 x1 v* C! S% m, J. L: S
2, 公式推算 7 O" i4 _% }9 G3 {5 W( j, Z( @
+ p5 ?( Z/ H- O' J- M1 }+ z 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
' x- Q8 v( f8 h7 d- ^5 A
2 I# q/ J& _4 a) d 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
0 L, N: f) t2 e, Z0 i' H* s/ H. m / J' `! K7 m4 D5 i: l( j$ L
=(CMM/60)·1200g/M*3
1 C: o O) {& M: a9 i1 G! H" ]% X # {+ a& g3 g5 |% I, w
=(Q/60) ×1200g/M*3 + f5 W' x. W! X! z" k0 |( _7 k$ d) P
2 ^1 a/ t5 v$ I5 Q9 J; C 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc / `; c1 U& M9 q1 N0 p" e7 ~- G$ }
9 u6 n5 d8 h M. } 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
6 b! Y9 u5 |7 `: j8 |8 G6 Q
( w, E" k! \5 {# O$ n 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.22 s3 h7 V4 e0 }) Q |' s; ]# U- \
% P( r" E; t. K9 u0 ^8 Q" f) p Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
9 T! U4 l% D+ J4 l9 j / i+ @! f0 C4 H b$ b
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)0 x f& E# L/ Z
" Q4 O" ~2 q& \ =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
1 L: \0 {' V! { # {+ Y" Q7 F* v3 v
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) , o ]1 o# z* y, z
! Z9 a l. S- O% x" q) X$ C$ D =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) ) F1 g0 l) `( [1 Z- \/ b
/ C0 D" ~! u* m+ A7 j4 N2 `) e ↑TOP
, H7 x7 m% M+ Y" n % |* f' s" O+ z
3, 范例
/ o$ ~( I% t& |0 A: c 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
t6 e5 g1 |( N1 H; s P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=301 N' I6 b6 }$ ]8 f2 C( i$ i* |6 n
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)3 `1 s N, x& \6 }: ?
所以,应选择实际风量为Qa之风扇
9 U3 Z& ]$ ?5 I4 R; }
h4 y4 v7 U6 Y# g) w# D C 2 h l s: [# x
8 c3 H& @! c9 j' i: v) t. p
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
# |+ ` r) F; ~1 v P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
: b8 O P8 c# Q1 u Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
i& C9 ^! }0 H, q8 q1 q8 d( a 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|