风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!! }7 P" F) @- ?; L* n. D
$ T% P- _ ^4 e/ C
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) 7 s; x) A3 A; I
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
0 p. H. `" B- e. J a% q# o! i5 s. e$ p: E* n6 k V3 t5 ^( @# a7 g" p
如何计算产品所需风机的风量* u0 u: s; O v9 M" N
! E( A2 [ o n, W首先必须了解一些已知条件:+ g) I; q4 W6 H5 o! i& b7 ^
. o5 i, `$ F8 r9 Z& Z! M4 b. i 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
3 ~- k( s1 [! l0 [& K7 Y" n4 l
/ W( n! K" h/ q3 I) q0 i. R" ^ 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。9 ~/ _# q) l2 M! w( Y4 j
' H6 o! e. t4 c$ ^" c
3.1卡等于4.2焦尔
8 _. Z8 e: G/ Y* v1 M" G5 g5 u f - f2 I8 S) @+ _0 H
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) . n# k: |6 l2 N5 O8 U& k/ v
$ W' m4 ^& j' U' L
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3) g$ m2 Q9 u1 G u% M% u! u
: r, k' R$ M% O, o9 _; q
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 ; K8 v' ]! d: c5 s5 @& [
9 P6 R" {: r, L1 L, T ) }/ c+ e9 {$ h( u P/ ` N: \
2, 公式推算
6 Z3 z5 v, Q+ z4 L) j- j
7 a9 ^! [6 V- |' | 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)& v1 t7 l: g9 v7 c9 E
+ T# w( k2 d, D4 g7 f
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度$ [" s' E. `! h9 W
& r( L6 u$ y1 M% @) A2 V+ U6 n
=(CMM/60)·1200g/M*3. G7 E5 x' a7 |; W; h" B
7 B4 o" V& ?' H2 o+ q$ N =(Q/60) ×1200g/M*3 & U: M/ \% L' f2 r8 }) V
5 K3 B1 s5 r- r0 } 所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc . `: E2 I* d5 C' g& O
6 \2 F& G* ]# u5 ^
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
" x. ^6 d' E- a+ P6 n: V* | ( j) [ Z. ?7 Q/ M' V
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
4 q: Q) A0 V# H" Z0 z9 P6 ]% s+ ^ 2 i0 b y; F6 q: T q2 T. _
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc- y4 ^) c& V& |
& k V, i4 J1 e9 O% D! W5 L5 A Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
0 i% Y) Y& n1 t# ]6 }( q- H* \
" y/ d% r: S! m# } =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
3 u# x3 G* [6 ]$ w+ v / D5 B' Q* s! U9 e# Q7 B: ~
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
; q6 Y/ V( q3 h2 M+ W % j1 |0 ]3 x7 C& G; B) f
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
/ G0 K* G" J, h4 V+ f7 a
9 f/ P0 d/ d8 b* q# o' `6 O+ x' X ↑TOP 4 m* y) `9 [7 t' l
' W" h4 N/ P, H 3, 范例 8 p) f; _1 P7 R+ A8 D
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: * d( U9 k5 H2 I7 {1 w, t: M n7 O
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30/ L9 K" V1 l+ e3 t9 R
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)" X4 E4 ^2 {0 F% ^6 h3 K
所以,应选择实际风量为Qa之风扇
! d+ _% X- A. \. D7 v% G+ ?$ t( r % N1 L* w) A6 q4 I8 n
; u: e. x- n* H/ F$ i% L
# t6 D A- | @' i+ n5 y9 n
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
$ q4 x) H. T5 \: i. T7 s P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
" @* ^# m" Z8 S Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量) T% u* o7 F7 p+ w
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|