风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!6 V; R0 X8 y: {4 ?" Q
; \& B2 m9 c* \2 Q6 c) B4 s
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) 3 h% T$ N- l+ @, G$ X1 Q5 T6 P" m$ [
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
& Z) E$ f" r2 B. L, h
& e4 X3 X2 X6 w# n如何计算产品所需风机的风量" z* Z- w4 }$ F( E+ S
+ s1 r' i% }1 l5 o' C首先必须了解一些已知条件:# o; p$ O; L1 T( V
8 }; m2 y7 f3 E2 P$ v
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
/ h5 u% U& M! Q2 }+ |* ?% U) m
# Z( ?% \7 k1 }8 ^& O$ { 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
9 k5 ~! g0 i% [# T& w
7 Y4 i: ?1 c! U. h" T$ V3 l 3.1卡等于4.2焦尔
' E {- g E5 P8 y% Z : B% ?: O, i: L
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
) @9 ~3 M) j$ Q. c
/ E& ^3 @' |% Q3 j 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
' A* ]& @+ [ r; z/ ]+ ^
\% B' t* v9 C. s 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
! j$ C" `- x) W
5 m6 q. d, x. w* b
! W1 w9 A( V/ [ 2, 公式推算
" R3 d8 a8 N/ `! W 4 c* s+ B3 t m; {" j- ]6 p
一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)7 E" x4 S% i: w+ R! i
# Z5 t3 T. H' F: E; B& s 因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度! v8 B; K' f/ _: \, ^- f. F8 D# _7 K
6 L- S/ m. k( ^6 i3 ^
=(CMM/60)·1200g/M*3) }2 S6 ]" p* |! C2 I# F* h- ~
/ B8 b I1 u; f2 v1 `% `
=(Q/60) ×1200g/M*3
; B6 ?" X' C; g8 @ 7 s0 r) }$ S) J' v: f E# X
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc & L( S0 C3 O5 B' N( M/ S" o
4 j0 P$ r: y. p6 ]& l( V
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
3 _# T2 F! O7 u) G, B! L* ~1 z1 E& }
, ^+ e$ c2 N! U1 m8 e0 l 三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.21 |2 w2 m3 v9 x4 p; j1 W
8 a0 Q/ g9 a2 r Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc3 L' P0 q. b7 H9 t8 k O
2 g( ^9 h, G+ O: r! E C
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)! H; S. Z" d- a( W% n0 J
7 V6 T$ N) @3 q9 @2 i, [ =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
* Q4 q" o* T4 R; O+ m" b, g & R) ^3 L2 v* f& D" C
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ! |9 b* n+ @) K
3 d1 O/ a' h9 d% X# X/ f0 O =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
' v) z' S2 R1 I" i# _3 l
( @' _ c5 e: y3 [; l ↑TOP
: `7 K4 Y; O, `+ i/ s5 T/ e9 ?5 l 0 w- l# H/ }' |# I% _; u
3, 范例 , C ~3 `- B' `
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
1 b$ ?! r+ Z: i% D% l ?! A) Z P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=305 Y0 H$ A i1 K2 k, d
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)* {" L" A+ Y/ \ C
所以,应选择实际风量为Qa之风扇0 e# E+ E/ l/ b' e) ]" H: ~
# O: u4 ?/ R6 A
- \2 G }: S, h6 [5 W 4 ^, E6 d9 m* M$ o- n. H* s
例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
( _, @* t p0 F3 o! ^9 P- w P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
3 j; x k9 f6 j# g, q7 c. Z3 m! V6 _ Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
* l1 b' O$ j/ A$ ^' b& k) |6 c+ c. Y 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|