风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!! R% l4 R; ?) i9 w+ k
, K- E( x' L! @: F; M) [4 J2 ~
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
. z- [$ s) _: j& R1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM2 I* X# [ n5 | E- B$ F
* q5 X+ Q1 H$ G如何计算产品所需风机的风量
. D7 ~4 ^( K+ w' W+ w9 X) i, j M) t! X+ d Z6 \& r
首先必须了解一些已知条件:1 u9 C& ^7 f8 S6 M
b" C. n4 ^. v) I! W
1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
7 B5 A, G2 f, Z7 d
; [8 i2 E d g4 @ 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。! n' J( Q( Z# P! a7 T& s
6 Q/ Q, `; u% T; y 3.1卡等于4.2焦尔
1 Y: d, h: h# `0 G( m5 C4 X , S4 b- i7 h$ L
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
6 u, f& b* n6 z z6 g) d
- R' m# {5 N6 T 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
% h+ T, p4 H4 u5 r6 f7 I # T f+ `# g) c1 i4 f
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 4 @7 f! v3 ^! ~* B9 m
5 R. R+ V+ i" K
% n2 _3 f7 j$ j% j 2, 公式推算
7 Q; t b0 G. R# q3 z. |5 G6 n/ B
% {: y" F- `/ C9 E5 t4 h# j, J 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
" L( v/ a' E/ T L# @" H1 p' i ! N2 b* T R; W* K+ C( d
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度 r4 [- l" u0 ~, O. {- e6 V" A2 \
3 w% N3 o0 G% U, U* e2 f
=(CMM/60)·1200g/M*3
$ \" c' k, I0 V: ]) |/ Z: g9 `
) b! h* k8 B3 @! d( q7 L9 C+ ] =(Q/60) ×1200g/M*3
+ T5 ?* H- R5 b2 Q1 O: l1 Z% f4 @ # f+ n3 z# t1 ?: R& U
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc # A6 L; j2 K0 r) ~# \
) K0 _1 T# v8 |9 L- ~
二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2* V1 }/ e! K: v
# S4 T4 a4 m7 D: I2 c1 G! l
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
: ^# W' ^8 \+ ]" B, f9 ?0 m' c 6 R4 I) v- m7 h+ B
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc! f3 n( `8 @. |! s$ Z9 Z" ]. @
2 w& [, k4 \/ d- d/ l0 f. [# V' E
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
$ m- Y( i2 q5 U ; \5 h! c' l; K: C- `
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
- S4 _3 {! n3 N( O- j! i' T , {8 N: g1 ]% c, l3 T+ c. k
四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) ) R8 {) @$ U; I ]1 g0 U; c3 b
- V; f5 `6 Y! k' h =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) ) X2 e3 G! F% S N6 f
% g3 F5 v8 B7 {5 ~+ h) n
↑TOP a$ P7 y# \& Q( U& h( A! c: B
' u+ k% L' H8 q! d `/ C$ r* b- t 3, 范例 * o* X$ y$ Y. O) V8 w6 o7 S! a6 O
例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下: 6 T$ Z* Z; E5 ?# R$ K( x
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
5 G4 P% v: D) l5 B; q Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)9 G* D- N. K% @/ }# P* J2 b& K3 B
所以,应选择实际风量为Qa之风扇! `* M1 H$ u6 F2 }% x
' U% G, I5 }8 e- c: y0 B ( h9 g( X: ]1 U+ e
2 m8 x F3 |2 J5 F 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: / z1 N% Y: o8 G! U: M9 Z ~) V
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40& A. B- n- j4 a: Z) C6 f
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)& s2 H- o# X. Z, L& a( m) F7 n
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|