[知识问答] 臭氧的在处理工程的使用

[复制链接]
发表于 2013-12-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧发生器用于水处理工程
" _1 ?8 m- N( z, q# C# r7 f; n( n
" _) v% J3 \: A7 v) w
" ?1 J6 r! A. u9 k9 s0 O4 x()工艺流程:+ J& p, m0 a3 r* o
  河水→ 河水泵及管道(用户自备)→混凝剂,助凝剂 反应池(土建,用户自备,在清水池上部) 斜管混凝沉淀器→多介质过滤器→活性碳过滤器→超滤设备(供生活饮水)臭氧消毒 清水池(土建,用户自备)→变频供水泵. [$ S* G3 q# W. d: s$ D
0 q/ o7 T1 x7 a: ]6 d! k$ t- ~
()方案说明:
' |1 ?( O, ]( p: p  r  用户总用水量为30m3/h,反应池、清水池、斜板沉淀池等土建工程按30m3/h设计施工,加药系统、河水输水管道、设备连接管道等按30m3/h设计施工,斜管混凝沉淀器、多介质过滤器、活性碳过滤器、超滤等设备按30m3/h设计施工
3 b9 Q5 |2 Q% `$ E3 g  本次系统主要配套的设备为:河水泵及输水管道(甲方负责)、河水泵运行的控制电缆;混凝剂、助凝剂加药系统;反应池;斜管混凝沉淀器;多介质过滤器;活性碳过滤器;超滤设备;臭氧杀菌系统;清水池;以及变频供水系统等水处理设备。
% x! R8 R3 }  `
0 Q3 x# J& l- a4 N. f- k9 O()净水处理系统工艺方案选择:' Y( w( d/ i  P" a/ X$ i# {
  河水处理系统的形式多样,根据用户的水质要求,我公司确定的处理工艺为:混凝沉淀+多介质过滤+活性碳过滤+超滤+消毒设备+变频供水。系统具有如下特点:
6 n* n1 t5 k. m2 a
8 ^2 l1 d* E7 x& \  I7 T1. 自动化程度高、操作简便、管理人员工作强度低。, N9 J$ u3 ?. ~( p' v* `
, O, b9 d' B! g5 x
2. 采用全自动控制,自动加药,药剂用量准确。
' y8 p6 y+ d% {0 x1 u: t
; R! l; z" V* \2 a* C. Z3. 采用机械过滤器+超滤的组合形式形成自动过滤、自动反冲洗,不需人员操作。, C4 i% y. H; f% D4 c) ~$ Y& ]
4. 臭氧发生器消毒设备,确保水体中细菌量达标。  A- `# T0 h' ]' x; O
5. 一次提升完成所有处理流程,系统动力消耗低、处理费用少。% U" I* L2 j% ^2 T& z8 s
: K& v0 b/ ]7 ]0 _
6. 工程占地面积小、土建费用低,配套设备的现场安装简便、工期短。
, r  G1 R4 z( V, ^( W( c& x, C4 S3 V+ W4 h/ ?! L  O/ d* [
7. 采用变频供水的形式,可节约建造高位水塔的土建费用,工程投资更少。: E2 p5 Z5 F0 n5 X0 m6 m" {
' m* z! p: `* N# \( d- _
()工艺流程介绍:" [  w3 b% l8 O  e9 Z
  ① 河水经水泵抽水至反应池与药剂充分混合后进入斜管混凝沉淀器。水泵的启闭应受清水池液位开关控制,水泵自动运行。
* c* X0 f6 b: }4 ]" W  ② 净水剂(PACPAM)通过隔膜泵进入反应池与水混合。净水剂药剂泵与河水提升泵联动,同时启动、同时停止。
# V" s0 s! M& @7 D! M  ③ 与净水剂混合后的水在反应池内产生絮凝反应,形成逐渐增大的絮体,河水中细小的悬浮粒子与胶体颗粒被凝聚在药剂形成的絮体中。经充分反应后,河水进入混凝沉淀器,水中的悬浮固体杂质在沉淀器的斜管区沉淀除去,由于斜管区的接触面积比平流式沉淀面积大5~6倍,沉淀效率高,出水水质稳定可靠,可使浊度从高达500~1000NTU降至出水10NTU以下。出水自动进入多介质过滤器。4 i' _5 b9 H- w* B0 J7 Q
  ④ 斜管混凝沉淀器运行一段时间后人工启动排泥阀排泥。* N/ i9 I. }9 u+ I1 C8 z# ^
  ⑤ 除浊过滤设备将原水通过过滤容器中预设的石英砂、无烟煤和磁铁矿等多种介质滤料,载留原水中φ10μm的杂质颗粒、浓度胶体、悬浮物、金属离子及高分子化合物,达到净化水质的目的。
# `) m: Q+ t7 K+ A7 w" E9 s  原理:当水进入滤层时,同时由于滤层的吸附和阻留作用,悬浮物、有机或无机杂质及胶体物质之间,就会发生彼此重叠和架桥等作用,而被滤层截留下来。一定时间后,在滤层表面形成一层附加的滤膜,在过滤过程中,这层滤膜就会起主要过滤作用;当水深入滤层时,又进一步地被截留、吸附。因此,原水经过滤后,浊度降低,同时有机或无机杂质、细菌、病毒、油污等都将随着浊度的降低而被大量的去除。由于提高了悬浮物和其他干扰物质的去除率,因而可以使后续的加药消毒、离子交换、吸附、膜过程等处理装置免于常被堵塞现象,从而提高它们的处理效率。