论坛里面有哪位了解霍尼韦尔啊?看到了他们介绍的一款水处理机(软水机),说是用氯化镁来再生,不知使用效果怎样?靠调节钙镁比例就可以去垢吗?
发表于 2012-11-7 20:20 | 显示全部楼层
对这个还真不是很了解。尽管听说过很多次了。
- S: N) m9 Z4 R' `: S4 N6 t/ |3 M! o. r4 q8 @# P
在含盐量不太高的水溶液中,常见离子的选择性次序为:
) p- c9 e9 W& N2 }. Q9 g3 h2 t对于强酸性阳离子交换树脂: Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>H+>Li+
! Y! x1 D8 A. ~, k4 a弱酸性阳离子树脂: H+>Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+% x  N' V$ T  Q9 l9 d

! l% v' r1 u3 G9 |4 F从道理上讲是可以用专用的盐来再生从而避免钠离子增加的影响。但是离子交换树脂的选择性上镁与钙离得太近,而且两者溶解度相对接近,所以这个效果不是很好控制。尤其是民用领域上这个效果更不是很好把握,而且再生剂供应渠道不是很多。
4 @2 E3 g. S2 L* J, e" V- [
0 `0 j, N7 W0 p1 i& b7 ]一般情况下建议谨慎选择7 P% l, ]- a8 M4 \" r/ k
. w# w3 v! Z) E  }# ~
发表于 2012-11-7 20:40 | 显示全部楼层
再补充一些溶解度的信息。可以有直观对比
% {2 w! ?  b% p6 E
' t, Q7 A7 t7 z
20℃40℃
CaCO30.065  0.044
MgCO3 0.39
Na2CO3 21.549
1 g2 x  i! x8 B  Y. R, |6 G( h

3 e+ _0 A7 A  }7 i$ {; p在这种溶解度的差异下,要想让MgCO3取代CaCO3 并达到足够好的效果还不是很有把握。2 E; B, K9 p1 A3 h" m6 Y
在20度左右时(CaCO3 和MgCO3这个温度时的溶解度相对高一些),MgCO3溶解度是CaCO3的6倍,而Na2CO3 的溶解度是 CaCO3的330倍. \; M/ Q! Y- d$ }9 N

+ i# |$ H* a4 d  r/ A8 X' U
" C/ Y6 x1 W% Z  m不过很多资料目前不是很齐全。9 s* G) U% ~8 ]) ?  s# s
尤其MgCO3和CaCO3溶解度数据很少。5 a5 ^- U+ ~; U4 x, q/ v% M
http://202.194.4.88:8080/wulihx/data/solubility.htm
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:16 | 显示全部楼层
多谢管理员的解释,有实际用过的人吗?说一下实际的效果
发表于 2012-12-2 14:52 | 显示全部楼层
有听说过,并且我们一个经销商有做霍尼韦尔,但是暂时还真不知道效果如何。我认为还是传统的纳来交换比较保险。