本站首页 家用水处理 水易商城 全自动软化水 高效过滤器 除氧器 水易论坛 说明书下载中心
返回列表 回复 发帖

使用其它流量设备为182\450提供再生信号如何接线?

如题。
看附件中电路图,1号线为外来信号输入点,需要一个持续三分钟的信号.详细的我就不说了,你看电路图应该可以研究明白的.

New Microsoft PowerPoint Presentation.ppt (87.5 KB)

谢谢!我试试。

回复 2# bear.wu 的帖子

老大!我没仔细观察过,三分钟的启动信号够用吗?我手上没有啊土的阀,没法验证你的说法,我记得当初我设计(我的流量控制器)死吧灵时,忘了从那得出的数据是5分钟,为了保险起见,程序写成8分钟,同时,为了避免上面这位仁兄遇到的问题,控制器在15分钟内得不到阀体启动了再生的信号时,默认阀体2小时的再生时间,2小时后恢复正常运行。希望老大指正!
其实所谓的3分钟信号,是为了保证450的电机强制运转至脱离微动开关,从而接通电机自己的电源,很多情况下,3分钟确实不够,5分钟比较保险.你写成8分钟也没什么问题,对于你增加了无信号后2小时恢复正常的设计个人比较赞同.

回复 5# bear.wu 的帖子

多谢回复!3 r5 e2 K8 }+ P  O; e  k; V
另外再请教一个问题!480内装有电池,可在断电时继续计量、保持原设定数值不丢。有必要吗?4 F$ V- _% j9 v0 d2 J8 t% `4 U
我把电池省了,设定值断电100年也不丢,断电后显示6个8,需人工触键进入工作状态,提示运行者断过电,不就完了吗!我考虑的是,设备只要断电,就是一种故障现象,出现了故障,对软水器而言,就应强制再生一次,而且并不麻烦!但一些人对此有意见!
# z9 I1 F$ D1 ?8 l4 U不知老大怎样看!
实验了一下,145秒。也许不代表普遍性。

回复 6# zwd000002 的帖子

不论你用什么方法记忆数据,都是有必要的.如果一停电就要再生,那么如果没用过水就停电,或者一天停几回,那不是老要再生,并浪费很多水和盐?
; s1 M3 C- a6 f& S, d8 v% e5 v9 v" a还是那句话,一个成熟的产品或功能,必然有它存在的意义.

回复 8# bear.wu 的帖子

谢了!
返回列表