发布者: sunscn | 发布时间: 2013-6-20 23:37| 查看数: 6400| 评论数: 7|帖子模式

参考了论坛上很多高见,自己做了台软水机,手动润新阀,835的玻璃钢罐,树脂装了约70%出头。洗手很滑。因为不知道有多少软,淘宝上买了检测试剂,共三种试剂,一瓶水剂,一瓶粉剂,再一瓶水剂,检测下限是0.03德国度。# I& S( A; l/ ]" S/ J: Q
+ `6 q( X1 m8 l
按说明先测原水,分别按顺序加入三种试剂,颜色由无色到红最后变蓝,计算变蓝需要加的滴数,按公式可以算出原水的硬度。再测软化水,再怎么加试剂,水从开始到后来都是蓝色的。咨询了店家,店家说这说明我的软水低于0.03德国度,检测不出来了。这可能吗?怀疑店家是不是发错了试剂。
5 h* N1 F% M7 `4 Q, d  B
6 @* I( u8 \1 R# V  {6 G) m9 M0.03德国度相当于论坛上常说的PPM是多少值?5 M  U/ r  ]0 R) M: r% _
% D: t$ l/ l: m5 Y7 C
特此请教论坛前辈!

) c6 K- _: s" L) }

最新评论

waterok 发表于 2013-6-21 00:10
很软了。生活用水没必要搞这么低的硬度,这样有点浪费。& T( R8 n1 e7 r0 e/ y6 G5 t
$ F0 ]& }; h+ w, f* X- l
用德国度除以2.8即可换算为国标的数值mmol/L(毫摩尔每升)
& l9 c) e2 j( C1 ]+ ?" f* }
. W: W% E: w8 ^( w: x. N9 z4 {http://www.waterok.com/bbs/thread-12-1-1.html
sunscn 发表于 2013-6-21 02:25
本帖最后由 sunscn 于 2013-6-21 09:39 编辑
3 V% a# A; q! m
6 |: Q% H, a/ O( m9 t谢水哥。装的时候没去算树脂量,估计杭州的原水软了点。
adam.chen 发表于 2013-6-21 18:21
就是大约3ppm. 非常软了。
% \, @, B. M# X+ G4 S- n  y$ s
' v) x% c; ~: e
sunscn 发表于 2013-6-23 23:51
本帖最后由 sunscn 于 2013-6-24 00:35 编辑
' G+ r! v; v. T, P0 q
adam.chen 发表于 2013-6-21 18:21
6 g6 X# l, T9 ~2 q$ U' s/ o* e3 f就是大约3ppm. 非常软了。

0 `( }8 [0 ~4 L4 D4 ^: C# Z: {9 D# u) M3 n' I3 I. N
大家常说的PPM是指氧化钙CaO还是碳酸钙CaCO3?
) S! q8 S7 E& a0 F& h
; ?4 B5 m8 F! ~! m& I8 T8 w如果是指CaO,1德国度=10毫克CaO/升,0.03德国度=0.3毫克/升。是0.3PPM?
% u. s2 @- [7 @$ u6 |7 t  I8 q1 |
4 Z8 a$ [8 r4 C3 p6 G$ L4 Y6 ?8 K% E9 I如果是指CaCO3,1德国度=17.8PPM,0.03德国度=0.534PPM。买的试剂测不出水的硬度,说明我的软水低于0.534ppm?& a! X! j! a; U% C; }: K
2 e3 ^* M+ u# F( A# S7 |% b
这样算对吗?
! |$ h; f/ i1 e2 `) M, a
9 V1 G7 o3 ~( n' K4 T1 l: u0 _这水软得有点不可思议!
adam.chen 发表于 2013-6-24 10:09
指的是 caco3,分子量正好是100. 5 a& l6 M+ R, V4 G7 U

# N3 \# o% R- j: T" v. H$ h这种试剂的分辨率是10. 可以说,一整滴=20ppm. 半滴 就是10ppm.
% r6 L  C7 n& Y) B* u8 q* R4 G2 h; w+ i) Y* [. D
准确的说法是,如果一加试剂就蓝色,则说明硬度在10以内。
' D, G1 @5 V- i# j. o% Y( H, _+ h# o* x' S1 a$ l9 x2 Y
sunscn 发表于 2013-6-25 21:13
adam.chen 发表于 2013-6-24 10:09
. ^( @& R# `0 K指的是 caco3,分子量正好是100.
) k7 V. l- ]5 ~5 }" c1 d# F6 A# x7 H; W! O2 h: m
这种试剂的分辨率是10. 可以说,一整滴=20ppm. 半滴 就是10ppm.

0 x# ]+ {& l2 m3 h7 c谢版主!